HART温度变送器的迁移
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2019年01月05日 18:42:26
只看楼主

HART温度变送器按照规程的要求进行其他测量点的测试。从中间信号的输出可以看出温变的线性质量。按照温变的量程把温变均匀分成5等份,双并校验炉按照划分的信号点的温度均匀升沮(降温),观测温变的输出信号并记录,同时对照HART终端的实际温度和输出信号,如果超差,尽且进行零点的调整,量程的修正容易引起其他测最点的变化。 迁移的调整是针对HART变送器调整的最简洁方式。工程设计与施工中,经常会碰到HART温度变送器的迁移,如果不是智能变送器,那么就需要给定迁移的温度值.然后调整仪表的输出信号为4mA。正向迁移比较容易做到,但是负向迁移需要零下,那么有些标准溢度源就很难做到,负向迁移的信号就很难准确调整。在HART温度变送器中,用HART可以直接写入温度变送器的量程,直接把下限值变成-个正值或者一个负值,只是要根据所需要的盘程,通过计算,重新植人一个上限值,就可以轻松完成迁移量。

