浩叔聊机电? 切非,切断非消防用电 其中,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电, 应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 (见建筑设计防火规范GB50016—2006 第11.1.5条) 不是普通的帆布,是防火帆布。 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。

浩叔聊机电?

微信图片_20181221152205.png

微信图片_20181221152236.png

微信图片_20181221152318.png

微信图片_20181221152341.png

微信图片_20181221152401.png

切非,切断非消防用电

其中,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,

应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

(见建筑设计防火规范GB50016—2006 第11.1.5条)

微信图片_20181221152420.png

不是普通的帆布,是防火帆布。

当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。

排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内(见建筑设计防火规范GB50016—2006 第9.4.9条)。

排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量。

排烟风机的全压①应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量②


①全压=静压和动压。俗称机外余压,简单来讲就是风机本身的压力克服其本身阻力而能产生的压力就是的机外余压。


②漏风量,就是漏掉的、没有参加实际的运行的风量。国内风机在设计选值时,必须考虑其风机本身的漏风量,

比如消防电梯间前室大于15000M3/h,15000*1.1-1.2=16500-18000M3/h,其中,还要考虑送风风道(注:不含新标)

砖砌抹灰、砖砌未内抹灰、镀锌、镀锌内保温、铝箔、不锈钢、无机玻璃钢等材质的阻尼系数不同,再进行计算。

穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀

穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀,注意:是穿越,严禁串联不同的分区的排烟防火阀

微信图片_20181221152502.png

微信图片_20181221152531.png

微信图片_20181221152550.png

微信图片_20181221152609.png

微信图片_20181221152635.png


这里我要为景观专业说句话,室外消火栓在满足设计要求,距离边墙尺寸符合建筑防火设计要的米数时,请考虑美观。

在市政或总图时,可以将其远离地上停车位,尽量放到楼座周边的草坪内,不然浪费一个车位,即可惜又让人感觉景观设计时未深化,其实呢?