【高压配电室10KV系统停送电操作规定】 高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。 高压配电室10KV系统停送电操作规定: 一、高压配电室10KV系统停电 1、与供电部门联系好。 2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。 3、拉开11号油开关。

【高压配电室10KV系统停送电操作规定】

高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。

高压配电室10KV系统停送电操作规定:


一、高压配电室10KV系统停电

1、与供电部门联系好。

2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。

3、拉开11号油开关。

4、检查11号油开关确在断开位置。

5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。

6、拉开室外跌落保险。穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相, 再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。

二、高压配电室10KV系统送电

1、与供电部门联系好。

2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。

3、合上室外跌落保险。穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。

4、依次合上1102、1101刀闸。

5、合上11号油开关。

6、检查10kv母线电压、周波等应正常。

新建 DOC 文档 (3)40.png

新建 DOC 文档 (3)43.png新建 DOC 文档 (3)49.png新建 DOC 文档 (3)46.png新建 DOC 文档 (3)52.png新建 DOC 文档 (3)58.png新建 DOC 文档 (3)55.png新建 DOC 文档 (3)61.png新建 DOC 文档 (3)67.png新建 DOC 文档 (3)70.png新建 DOC 文档 (3)64.png新建 DOC 文档 (3)73.png新建 DOC 文档 (3)76.png新建 DOC 文档 (3)79.png新建 DOC 文档 (3)82.png新建 DOC 文档 (3)88.png新建 DOC 文档 (3)91.png新建 DOC 文档 (3)85.png新建 DOC 文档 (3)94.png新建 DOC 文档 (3)97.png新建 DOC 文档 (3)100.png新建 DOC 文档 (3)103.png新建 DOC 文档 (3)106.png新建 DOC 文档 (3)109.png新建 DOC 文档 (3)112.png新建 DOC 文档 (3)115.png新建 DOC 文档 (3)118.png新建 DOC 文档 (3)121.png新建 DOC 文档 (3)127.png新建 DOC 文档 (3)124.png新建 DOC 文档 (3)130.png新建 DOC 文档 (3)133.png新建 DOC 文档 (3)136.png新建 DOC 文档 (3)142.png新建 DOC 文档 (3)139.png新建 DOC 文档 (3)145.png新建 DOC 文档 (3)148.png新建 DOC 文档 (3)154.png新建 DOC 文档 (3)151.png新建 DOC 文档 (3)157.png新建 DOC 文档 (3)163.png新建 DOC 文档 (3)166.png新建 DOC 文档 (3)160.png新建 DOC 文档 (3)169.png新建 DOC 文档 (3)175.png新建 DOC 文档 (3)172.png新建 DOC 文档 (3)178.png新建 DOC 文档 (3)181.png新建 DOC 文档 (3)184.png新建 DOC 文档 (3)187.png新建 DOC 文档 (3)190.png新建 DOC 文档 (3)193.png新建 DOC 文档 (3)196.png新建 DOC 文档 (3)199.png新建 DOC 文档 (3)202.png新建 DOC 文档 (3)208.png新建 DOC 文档 (3)205.png新建 DOC 文档 (3)211.png新建 DOC 文档 (3)214.png




























































来源:电力专家联盟

qqq12580
2018年12月24日 14:26:20
2楼

1、与供电部门联系好。

2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。

3、合上室外跌落保险。穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。

4、依次合上1102、1101刀闸。

5、合上11号油开关。

6、检查10kv母线电压、周波等应正常。



回复
wangxueleiyy
2018年12月24日 17:45:33
3楼
谢谢楼主的资料
回复
xingye8860
2019年01月02日 09:59:44
6楼
学习一下,感谢分享。
回复
杨建001
2019年01月05日 12:23:01
9楼
做一个热心并受欢迎的人
回复

相关推荐

APP内打开