2个250A开关并用能带400A用吗?
fujun001
fujun001 Lv.2
2018年12月16日 12:03:27
只看楼主

各位,电气大神,小弟求教。本商场开设一家店铺,敷设电缆为150平方电缆,计算电流为350A,配电房没有400A的开关,是否可以 敷设 2根70平方接至2个250A的下口。  再并接到负载配电柜400A开关的上口?   配电房是抽屉柜 最大只有250A

各位,电气大神,小弟求教。本商场开设一家店铺,敷设电缆为150平方电缆,计算电流为350A,配电房没有400A的开关,是否可以 敷设 2根70平方接至2个250A的下口。  再并接到负载配电柜400A开关的上口?   配电房是抽屉柜 最大只有250A
免费打赏
fujun001
2018年12月16日 12:22:20
2楼
在线等 大神
回复
fujun001
2018年12月16日 13:51:49
3楼
无标题.png此方案是否可以求教。
回复
hanzhg54
2018年12月16日 18:10:03
4楼
不可以,断路器不可以并联使用,解决办法是去掉负载端的400A断路器,把负载尽量均匀分成两部分,装两个200A断路器,对应接上一级的两个250A断路器。

老牛2406:这里并联是在开关前,断路器出线没有并联。所以是楼主的方案没问题。

js高压危险:如果跳一个250的,单边线路负荷就大了

回复
老牛2406
2018年12月16日 22:02:39
5楼
没问题

hanzhg54:看楼主的图,显然两个250A的上端连接母线下端连接400A断路器上端,显然是并联的啊。

回复
hanzhg54
2018年12月16日 22:39:23
6楼
我说得是断路器并联,显然是不可以的,电缆当然可以并联了。
回复
天平童虎98
2018年12月23日 08:17:17
7楼
这样带应该不可以,保护特性根本不一样
回复