蒸发温度、蒸发压力和制冷量关系非常混淆,麻烦各位大神纠正和总结一下。
墨影墨影
2018年12月15日 16:57:42
来自于热泵工程
只看楼主

网上各种说法不一致,对概念间的关系有所混淆,自己也刚踏步这个专业,难以理清,麻烦各位大神纠正和总结一下。 以下为网上的结论: 1.蒸发压力的大小决定蒸发温度,蒸发压力与蒸发温度正相关。(个人认为:压力和温度都是工况决定,不存在蒸发压力决定蒸发温度这种说法) 2.蒸发温度越低,制冷量越大(个人观点:制冷量=温差×制冷剂循环量,条件不足,因此蒸发温度高低无法决定温差大小制冷量大小)

网上各种说法不一致,对概念间的关系有所混淆,自己也刚踏步这个专业,难以理清,麻烦各位大神纠正和总结一下。

以下为网上的结论:

1.蒸发压力的大小决定蒸发温度,蒸发压力与蒸发温度正相关。(个人认为:压力和温度都是工况决定,不存在蒸发压力决定蒸发温度这种说法)

2.蒸发温度越低,制冷量越大(个人观点:制冷量=温差×制冷剂循环量,条件不足,因此蒸发温度高低无法决定温差大小制冷量大小)

3.制冷工况冷媒循环量比制热工况要大,很多论文直接阐述这个观点(个人认为:观点与第二点类似,制冷量和温差无法确定,单凭工况难以决定冷媒循环量大小)

4.针对“制冷工况冷媒循环量比制热工况要大”这个问题,有一个答案是:空调系统,制冷时内机蒸发外机冷凝,此时冷凝器换热面积大,而制热时内机冷凝外机蒸发,此时冷凝器换热面积小,由于冷凝的冷媒一般储存在冷凝器中,制冷时可储存更多,因此得到第3点的结论,但有一篇论文却认为制冷制热工况冷媒循环量之差来自于蒸发器的冷媒储存之差。具体可见http://www.doc88.com/p-271418936917.html该网站

5.单位制冷量和制冷量区别是什么?

wxlyy
2018年12月18日 09:02:46
2楼
谢谢楼主的资料
回复
浩叔聊机电
2018年12月29日 10:53:59
3楼

1.蒸发压力的大小决定蒸发温度,蒸发压力与蒸发温度正相关。(个人认为:压力和温度都是工况决定,不存在蒸发压力决定蒸发温度这种说法)

答:正确无误。制冷工况是从10%---100%,逐级增加,同时压缩机也会根据蒸发温度调整移动滑阀或开启扇叶角度,所以不同的蒸发压力产生不同的蒸发温度,具体要看冷冻水回水水温或室内温度及湿度情况而定。

2.蒸发温度越低,制冷量越大(个人观点:制冷量=温差×制冷剂循环量,条件不足,因此蒸发温度高低无法决定温差大小制冷量大小)

答:蒸发温度越低,耗电量越大,同时制冷量增大。

3.制冷工况冷媒循环量比制热工况要大,很多论文直接阐述这个观点(个人认为:观点与第二点类似,制冷量和温差无法确定,单凭工况难以决定冷媒循环量大小)

答:没错。见“红宝书”具体那一章节,忘了。

4.针对“制冷工况冷媒循环量比制热工况要大”这个问题,有一个答案是:空调系统,制冷时内机蒸发外机冷凝,此时冷凝器换热面积大,而制热时内机冷凝外机蒸发,此时冷凝器换热面积小,由于冷凝的冷媒一般储存在冷凝器中,制冷时可储存更多,因此得到第3点的结论,但有一篇论文却认为制冷制热工况冷媒循环量之差来自于蒸发器的冷媒储存之差。具体可见http://www.doc88.com/p-271418936917.html该网站

看不懂什么意思,但在设计计算时制冷确实比制热大。

5.单位制冷量和制冷量区别是什么?

 答:不清楚。一般按照制冷量。

回复

相关推荐