各位大侠,请问一个问题,我这边安装了一台10P的分体式柜机,运转了四个月后,压缩机被击穿了一个洞,有谁知道这是什么原因造成的。8月份安装的,今天检查时发现室外机的温度传感器的线接错了,夏天制冷时可以正常使用。

各位大侠,请问一个问题,我这边安装了一台10P的分体式柜机,运转了四个月后,压缩机被击穿了一个洞,有谁知道这是什么原因造成的。8月份安装的,今天检查时发现室外机的温度传感器的线接错了,夏天制冷时可以正常使用。
免费打赏
零度de夏天
2018年12月14日 19:56:35
2楼
在线等!望哪位大侠解惑!

荣昌制冷:最主要的原因是系统压力过高,制冷剂加注过多而产生了液击。

回复
co936201979
2018年12月15日 08:40:06
3楼
不可思议,就是系统压力过高  还是液击,都不可能把压缩机击穿一个洞,压力过高,有压力保护,电流保护,就是三项短路,也会有空开保护,压缩机击穿,就是瞬间击穿,而且还是一个洞,纯属压缩机质量问题,再者就是压缩机内部项间直接短路接触压缩机外壳造成,压缩机外壳自身就能承受几十公斤的承压,
回复
野人79
2018年12月17日 08:48:30
4楼
什么压缩机?、、、
回复
懂点点电
2018年12月17日 18:40:36
5楼
压缩机击穿一个洞没见过,接线柱位置爆开倒是很多的
回复
summer123xia
2018年12月24日 21:49:08
6楼

如果接线柱处击穿,考虑是真空运行