高层建筑顶上的10M的避雷针顶上可否装障碍照明灯,规范有要求吗?好象规范没有说不行的,请各位大虾提点一二~
高层建筑顶上的10M的避雷针顶上可否装障碍照明灯,规范有要求吗?好象规范没有
说不行的,请各位大虾提点一二~
2楼
可以。但是灯具必须在避雷针保护范围之内
回复
3楼
谢谢鼻兄,是装在针尖顶上呢还是装在针尖下面一点的针杆上?其他的不知道是装在哪里的?(航道上)
采用一级负荷配电+浪涌保护,是否还要备用电源?
回复
4楼
象这样的灯更换措施,大家是怎么做的?
回复
5楼
广华变7.22雷击事故过程:
2005年7月22日23:00左右,广华变上空电闪雷鸣,巨大的雷声就在头顶上轰隆隆直响。23:10,紧跟着一道闪电,所用电屏背后几乎同时闪出几道弧光,接着预告铃声想起,“P1屏异常”、“p2屏异常”、“p3屏异常”光字牌亮,微机保护后台机失电关机。检查发现:ups电源LED屏幕无显示,装置停止工作;直流屏上110KV操作电源空气开关跳开,isa300全部模块失电,其中;直流屏“直流接地”指示灯亮,通过仪表和试断回路,发现是6KV I段控制回路负极接地,维持原状,稍后处理;到所用电屏后检查发现1#避雷针上探照灯等多条回路熔断器熔断,有些熔断器座已被烧毁. 7月23日早晨,雷电过后,变电所组织人员对设备进行了细致的检查,发现各避雷器动作计数器都未动作,高压设备均无雷击痕迹,6KV控制回路接地现象自行消失,控制回路也无放电破坏痕迹;发现1#主变差动保护装置(387F)EEeprom损坏;发现消弧线圈控制装置模块损坏,微机保护后台机通讯端口损坏,通讯异常;微机保护后台机UPS电源整机烧毁,无法启动;休息室电视机损坏;宿舍多个照明灯具损坏。
雷电侵入原因分析:
当时为35Kv所用变运行,6kv所用变备用,而35kv所用变高压侧避雷器动作计数器并未动作,两台所用变压器均无雷击放电痕迹,高压保险均未熔断,且变压器运行正常,初步判断雷电并非从变压器高压侧侵入。笔者爬上1#避雷针构架检查探照灯发现,探照灯电源线绝缘被严重破坏,导线与塔体金属烧蚀在一起,笔者认为是由于避雷针多次遭受雷击,因为探照灯电源线没有使用铠装电缆,泄漏电流产生的局部高压击穿探照灯电源线绝缘后,该电源线成为了雷电流泄漏的旁路电路,将雷电流引入变电所所用电系统,极大的雷电流在完全击毁探照灯保险及其插座前,侵入了其他回路,从而造成了更大的破坏。另外比较特殊的原因可能是:当雷云向下发展先导放电到达离地面一定高度时,地面的感应电荷在避雷针顶端形成局部场强集中的空间,有可能从这些地方发展向上的迎面先导,此时避雷针及其构架的电位较高,以致击穿避雷针构架上的探照灯电源线,其后的直击雷加剧了电位的升高,造成雷电流侵入变电所低压交流系统,产生很大的破坏.
回复
6楼
建筑物防雷设计规范 GB50057-1994
第3.5.6条 在独立避雷针、架空避雷线(网)的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线
回复
7楼
我想问一个相反的问题,在高层建筑物上做导航灯,由于高出屋面,避雷怎么做??
回复
8楼
障碍灯厂家会为障碍灯提供相应的避雷保护措施,一般灯都是装在避雷针支座上的
回复
9楼
装在顶尖上怎么避雷?当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具。
回复
10楼
具体的在屋顶和侧墙上的安装防雷做法,你可以看一下03D501-1-36~37
回复
11楼
同意!
回复