为什么用互感器连接电度表,互感器的一端要接地? 如果不接可不可以,会有什么后果呢 ?谢谢大家!~
为什么用互感器连接电度表,互感器的一端要接地? 如果不接可不可以,会有什么后果呢 ?
谢谢大家!~
2楼
http://co.163.com/forum/content/219_901216_1.htm
http://co.163.com/forum/content/880_131381_1.htm
http://co.163.com/forum/content/221_831334_1.htm
大家还是要多用点搜索功能。呵呵
回复
3楼
谢谢 你 !~! 我是新手 请多指教
回复
4楼
不大清楚,可能有触电的危险吧
回复
5楼
.1应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互感器。
2.2电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时必须注意电流互感器的极性,当电流互感器内部线圈的引出线接错位置、端钮标志错误时,都属于线圈极性接反。只有极性连接正确,才能准确测量和计量。
2.3序及电流相别应正确。如在三相三线有功电能表的24种组合接线中,只有第一元件接入U、I和第二元件接入U、I时,电能计量才是正确的,其它接线方式都是错误的。
2.4电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。
2.5电流互感器二次侧应有一端可靠接地,且接地点只有一个。以防止一、二次侧绝缘击穿时,造成对人身和设备的损坏。
2.6二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,严禁使用铝线,且中间不得有接头。电流二次回路的导线截面积应不小于4mm2。
2.7当负荷变化范围大,实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器或0.5s、0.2s级电流互感器,或采用具有较高额定短时热电流和动稳定电流,并且接近实际负荷电流的小量程电流互感器
回复
6楼
5楼说的比较明白,电流互感器如果开路的话,相当的危险会产生很高的电压,危机到设备及人员的安全
回复
7楼
谢谢大家 !~
回复
8楼
5楼说好。。。。。
回复