  每个人对电或多或少都接触过,家里有电,工厂有电,可以说电是我们生活中必不可少的,甚至和一些高压电接触,就不得不要了解高压接地线了。首先装设接地线必须先接接地端,然后再接导线端,并且必须要接触良好才行,拆除接地线的顺序与此相反;装或者拆地线均要使用绝缘棒和戴绝缘手套;还有就是接地体的埋设深度不应该小于0.6米,接地体宜采用垂直敷设或水平敷设,接地体和接地线的规格是:圆钢直径8mm,扁钢截面48mm2,厚4mm,镀锌钢绞线或铜线截面25mm2。所有的关卡都要严格按要求来,使用的高压接地线质量也要好才可以放心使用。

    高压接地线的选择、使用和维护说明:

    1、高压接地线要按安全工作规程要求正确选择高压接地线悬挂数量,正确选择悬挂地点,正确使用高压接地线。

    2、高压接地线的选择应能承受悬挂电的zui大短路电流,其额定短路电流值不得小于悬挂电的zui大故障电流,当不解除除重合闸时,还应考虑二次短路电流冲短路电流冲击对高压接地线额定短路电流值的影响。

    3、高压接地线的长度应适合设备尺寸和固定接地点的距离,其额定短路电流平方和额定时间求积值不小于故障电流平方和故障时间的乘积值。如接地线的长度小于连接点距离的1.2倍,可导致比型式试验时更严重的应力过长则使短路时工作现过高和接地线强烈摆动。

    4、根据方便悬挂高压接地线的要求选择线夹的型式。接地操作棒的选择应和悬挂点的系统额定电压一致,在悬挂高压接地线时应保证工作人员,接地线和带电设备保持必要的安全距离。在末挂妥接地线前工作的人员应和待接地导线保持一定安全距离。

    5、使用高压接地线前,经验电确认已停电,设备上无电压后才能进行。先将接地夹连接到接地网上,然后操作棒分别将导线端线夹夹紧。在设备导线上拆除段路线接地线顺序和上诉相反。

    6、装设高压接地线时,他和带电设备的距离考虑接地线摆动的影响,其安全距离不小于安全工作规程所规定的数值。

    7、高压接地线悬挂点如无固定接地点可利用,可越能够临时接地极作临时接地点,接地棒埋入地下深度应不小于0.6M。

    8、高压接地线应在空气流通,环境干燥的专用地点存放,每次使用前均应认真检查其是否完好。发现线夹开裂,连接松动,护层破损。软铜线裸露,应禁止使用。

    9、应遵照电路安全工作规程要求定期进行检验,(检查项目同出厂检验)

    10、经试验合格的携带型高压接地线在经受短路后一般应予报废处理。

免费打赏
风平浪静02
2018年12月10日 10:06:19
3楼
楼主指的是线路,设备检修时悬挂接地线。罗克韦尔公司竟把它当作,避雷线接地,真正的狗屁罗克韦尔。
回复

相关推荐