1给水卫生间平面图:首先确定给水立管的位置(通常设置在卫生间公共位置,靠墙敷设,便于维修),其次将各卫生器具用水点位点好(通常是暗设),最后再考虑管线的连接(需注意的是沿着墙边敷设,尽量考虑管线走向的距离和美感,另外,对于一些未确定用水点位置的区域,通常需要预留给水,方便二次深化设计)。 2给水卫生间系统图:再绘制完给水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的给水附件与立管连接,如大便器冲洗阀、洗面器龙头、感应式冲洗阀等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常大便器链接的小立管是DN25、小便器、洗面龙头的用DN15、而横管则可以用经验法确定,1个DN15对应横管是DN15;两个DN15对应DN20,三个DN15则是DN25等);标注完管径后,需对横管敷设位置、进水阀门高度、预留给水位置进行文字标注说明,如横管通常标注为贴梁底敷设;最后标注卫生给水器具的安装高度。
1给水卫生间平面图:首先确定给水立管的位置(通常设置在卫生间公共位置,靠墙敷设,便于维修),其次将各卫生器具用水点位点好(通常是暗设),最后再考虑管线的连接(需注意的是沿着墙边敷设,尽量考虑管线走向的距离和美感,另外,对于一些未确定用水点位置的区域,通常需要预留给水,方便二次深化设计)。
2给水卫生间系统图:再绘制完给水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的给水附件与立管连接,如大便器冲洗阀、洗面器龙头、感应式冲洗阀等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常大便器链接的小立管是DN25、小便器、洗面龙头的用DN15、而横管则可以用经验法确定,1个DN15对应横管是DN15;两个DN15对应DN20,三个DN15则是DN25等);标注完管径后,需对横管敷设位置、进水阀门高度、预留给水位置进行文字标注说明,如横管通常标注为贴梁底敷设;最后标注卫生给水器具的安装高度。
但是为了设计的准确度通常需要进行计算得出各管段的实际管径,具体如下:
查表3.1.14,同时给水百分数为:洗涤盆(q0=0.15,b=33%),盥洗槽(q0=0.15,b=100%),小便器(q0=0.10,b=50%),大便器(q0=1.2,b=2%),洗手盆(q0=0.10,b=50%),大便器冲洗水箱浮球阀(q0=0.10,b=100%)。
设计管段编号:
1~2:qg=0.15*1*0.33=0.0495,取gq=0.15
2~3:qg=0.15*1*0.33+0.15*1*1=0.1995
3~4:qg=0.15*1*0.33+0.15*2*1=0.3495
4~5:qg=0.15*1*0.33+0.15*3*1=0.4995
5~6:qg=0.15*1*0.33+0.15*4*1=0.6495
6~7:qg=0.15*1*0.33+0.15*5*1=0.7995
7~8:qg=0.15*1*0.33+0.15*6*1=0.9495
8~9:qg=0.15*1*0.33+0.15*7*1=1.0995
.....
19~20:qg=0.15*1*0.33+0.15*18*1=2.7495
管径核算:
1~2:v=4Q/πD2=4*0.15*0.001/3.14*0.0152=0.849m/s,符合规范要求。
表1进水管左侧管径校核
表2进水管右侧管径校核
3排水卫生间平面图:首先确定污水立管的位置,一层排水需另设,其次将各卫生器具排水点位点好,如地漏、坐便器用水点等(通常按图集定位),最后再考虑管线的连接(需注意的是拐角处设置斜45°接入,此外,通常在连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管或连接6个及6个以上大便器的污水横支管时,排水管段应设置环形通气管)。
4. 排水卫生间系统图:再绘制完排水平面图后,利于天正给排水软件中系统生成功能生成相应系统图(通常需要设计师进行调整,如系统图较大,重叠的区域可能较多,可将管段延长拉开彼此间的空间);调整完毕后,需要将各用水点的排水附件与立管连接,如存水弯、地漏、蹲便器存水弯等(与平面图各卫生器具保持一致);管径的标注(通常蹲便器存水弯链接的横管是DN100、存水弯及地漏通常标注DN50等);排水系统图相对于给水系统图要简单点。