请教一个钢结构改造的设计问题,求指导。
woischen
woischen Lv.2
2018年12月03日 10:57:31
只看楼主

原结构改造中一中间柱需要去掉,原柱距4.9米,现场有多余40槽钢业主希望能够利用上。我的方案是设置托梁加固两边柱,但业主的建议是直接用槽钢做人字斜撑从屋面梁引至两边柱底。有没有专家指导一二。

原结构改造中一中间柱需要去掉,原柱距4.9米,现场有多余40槽钢业主希望能够利用上。我的方案是设置托梁加固两边柱,但业主的建议是直接用槽钢做人字斜撑从屋面梁引至两边柱底。有没有专家指导一二。 微信图片_20181203105133.jpg 微信图片_20181203105138.jpg 微信图片_20181203105710.png
免费打赏
bearkevin12345
2018年12月03日 17:31:30
2楼
做托梁跨度是不是有点大?

woischen:是有点大    

回复
我有我的燕
2018年12月04日 15:50:11
3楼

个人看法:1.按照CAD图纸,应该是属于门刚形式;但是返回去看图片柱子的摆放位置(强弱轴方向),和房间内部好像有横梁,是框架结构?暂时也不确定。

2.按照门刚来说,中间柱,一般是上下端铰接,也有上下固接的,不清楚现在这个建筑属于那种。需要确定

3.分析中间柱的作用,你可以还原模型,然后去掉中间柱,对比一下结果内力的变化,我假设了一个模型如下:123.png

13.png

我只想通过这个表达一个观点,中间柱所起的作用是能够承受部分屋面荷载,对于屋面梁和边柱都是能够起到减小截面的作用

4,对比你和业主的两种加固方式,你的方式考虑极限一点,在上下梁直接加拉杆,看做桁架,其实对于加固柱子能起到的作用并不大;业主的做法,加人字支撑,支撑的作用一般是来增加结构的整体刚度的,这里,应该是增加平面内刚度,对于面内稳定承载力的提高是很有帮助,但是对于强度承载力的提高作用应该不大

5建议:还原模型,去掉中柱,复核原结构,具体问题再进行分析。比如面内稳定承载力是起控制作用,那么就可以加人字支撑解决。

个人的一点看法,互相交流

woischen:感谢赐教   多多交流

woischen:房间内部确实有梁    上面有喷煤管   上下端应该是铰接   老结构有点年代了   而且整个钢结构是在混凝土建筑屋面上的   钢柱也是从混凝土屋面梁上升起来的  

回复
yibuzhiyao
2018年12月05日 17:59:41
4楼
图片看不清屋架方向,感觉这个不是中间柱,是不是中间跨的边柱?
回复

相关推荐

APP内打开