卫生间和房间之间采用折板,建模时面荷载怎么考虑,还有没有其他应在注意的地方,望各位前辈指教
卫生间通常降板,只有一边折板。要注意几个方面
1 折板边那一块按固端,其他三边要简支。注意修改计算支座。
2,折板通长会少根梁,但是卫生间的荷载和其他荷载不一样。可以用pkpm或者YJK的局部荷载功能输入荷载。
3 用需梁建模的方法是错的!需梁建模会导致楼板支座和跨度计算错误。千万不要用需梁模型来算楼板。除非你楼板计算用其他软件复核。
头文痔疮:谢谢大佬学习了