一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,高区19-32层,四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管, 问题《中间19层的连通管可以取消吗?》因为他影响了前室的标高.
一栋不超过100米的一类高层住宅,消火栓分高低区给水,高区19-32层,四根消防立管在19层设置了一个连通管,在顶层设置了一个连通管,在地下一层也设了连通管,
问题《中间19层的连通管可以取消吗?》因为他影响了前室的标高.
图纸显示不够详细,一般情况下,超高层建筑室内消火栓应设为高、中、低三区;您所表述的建筑应该高度不超过100米,分为高、低区,中间的管道应为低区的环网,所以不可以取消。
ajian2006:这知识高区的,低区的另外的立管和连通管,在18层连通。
高区的在-1的管道层立管连通,屋面连通,19层以下没有消火栓。