1.梁配筋是否小于计算结果,特别注意箍筋。 2.梁截面标注是否与模型一致,经常出现在模型中改动了梁截面,在施工图中只改配筋(忘改梁截面)。 3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。 4. 箍筋最小直径:抗规6.3.3规定,梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
5. 钢筋的强度等级与YJK参数设置中的是否一致,尤其是箍筋,箍筋级别对配筋面积影响见计算公式ρ?s??v?≥0.28ft/fyv(二级抗震)。
6. 当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。16g101-1第62页。
7. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整,尤其次梁与次梁间的主次问题。
8. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。(软件可实现)
9.通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋,节约造价)
10.梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11.次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12.梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
13.梁的上部纵向构造钢筋应符合混规9.2.6要求。
14、大跨度梁及与其相连小跨度梁,忘记验算裂缝。