溧阳市计量检定测试所承颋在本文就流量积算仪的准确度、范围度以及贸易结算功能需注意的几个问题进行了描述。旨在为蒸汽流量交接的公平公正和热电企业的经营和管理提供一点帮助。 与过程控制、环境保护以及医疗卫生中的流量测量相比,贸易结算中的流量测量仪表具有鲜明的特点,而且不同流体的贸易结算对流量流量仪表的要求也有差异,下面以目前使用量较大的热能贸易结算为例,说明流体贸易结算对流量测量仪表的要求,其中有一部分要求是热能贸易结算所特有的,而另一些则是共同的。
在区域集中供热中,热力公司将热能卖给众多的用户,并按热能计量结果及双方协议结算费用,由于这种计量是热力公司结算费用的主要依据,因此受到结算双方的普遍重视,它是热力公司经营的基础,如果处理得不得当,往往会使热力公司的效益大大流失。这种以贸易结算为主要目的的计量,除了须满足流量测量仪表的一般要求之外,还须满足贸易结算所需的专门要求。在测量精确度和范围度方面与过程控制相比,还有一些其他要求,现归纳如下。
很多城市集中供热企业所使用的蒸汽流量积算仪生产厂、品牌和准确度等级不一样,功能方面也差别很大,建议同一个供热企业使用统一品牌和功能的流量积算仪,有利于热损耗的管理和分析,下面就流量积算仪的通用和贸易结算功能和要求方面做一个叙述:
一、通用功能要求方面
1.1 对测量精确度要求方面热能贸易结算费用是依据系统计量结果,因此,流量仪表的精确度比过程控制用要求高。对于差压式流量计,当差压测量选用0.2级精确度差压变送器(或0.075%精度的单晶硅差压变送器),贸易结算流量积算仪选用0.2级,压力变送器选用0.2级(或0.075%精度的单晶硅压力变送器),测温元件选用A级Pt100铂热电阻,仪表安装使用也符合规程要求,按照方和根的误差合成法,30%FS以上各测量点一般能得到±2.5%的系统精确度。对于涡街流量计组成的系统,流量变送器在制造厂推荐的测量范围之内,有±1%R的准确度,与上述测温测压元件及流量积算仪配合之后,能得到约±2%的系统精确度。
如果无大的干扰进入,系统长时期稳定运行,上述两种测量方法所能达到的系统精确度,供需双方是比较满意的。
1.2 对范围度方面要求在热网中,各类用户对热能计量系统的范围度要求差异很大,有的用户连续生产,终年热负荷都很稳定;有的用户负荷随季节变化较明显,如以采暖设备为主要负荷的用户,夏季流量与冬季流量相差较大;而另有一类用户,仅单班生产,多数时间热负荷为零。但总的来说,范围度是这种用途的仪表须考虑的重要问题。
在常用的热能计量仪表中,涡街流量计的范围度是较大的,以0.8MPa饱和蒸汽为例,不同口径的仪表保证精确度的下限流速略有差异,但测量管中的流体流速在2.5-5.5m/s以上就已进入“正常测量范围”,设计时只要合理选定其口径,一般都能得到满意的范围度。
差压式流量计范围度没有涡街流量计那么大。在使用1.5级差压计的发展阶段,一般公认其范围度只能达到3:1。
制约差压式流量计范围度的因素还不仅仅是差压计精确度,因为相对流量很小时,流出系数C和可膨胀性系数ε都发生了明显的变化,如果仍将它们当作常数来处理,就将产生额外误差。自从计算机技术引入仪表后,差压式流量计的性能有了新的提高,差压变送器的精确度已从以前的0.5级提高到0.1级,甚至更高。被测流量在全量程范围内变化所引起流出系数的变化,在可编程流量积算仪中能得到修正。可膨胀性系数ε的变化也同时得到自动修正,相应增大了范围度。有不少研究者认为可以做到10:1。
1.3 掉电记录功能要求
用于热能计量的表计一般都为电动式,当其电源中断后,仪表停止工作,累积值虽能保持,但不会继续增加。有时需方为了少付热费,就将仪表电源拉掉一段时间,显然这是不允许的。流量积算仪的掉电记录功能就是要将这种有意拉电和无意掉电事件一次不漏地记录下来。
掉电记录数据应可通过仪表面板上的操作健调阅,但无法擦掉。使用者可按供需双方的约定,依一定的计算对掉电期间少计的累积值进行处理。
1.4 断电保护功能要求
断电保护功能要求是可编程流量积算仪的重要功能,它指的是在主电源中断时,对设定数据和累积值进行保护,使之不丢失和不被修改。
1.5 密码设置功能要求
密码设置功能是可编程仪表防止未被授权的人员修改关键数据的重要手段。
1.6 通信功能要求
随着通信技术的发展和PC机越来越便宜,计算机在热网中的应用越来越普遍。常见的用法时数据自动采集和远程自动抄表,这都要求流量二次表或流量变送器需具有数据通信能力。制造厂应可提供RS232和RS485(可选)串行通信口。
以上叙述的是积算仪的通用功能要求,除此以外还有其它辅助功能例如分时段计费功能,定时抄表功能,打印功能,面板清零有效性选择功能,无纸记录功能等。
二、贸易结算功能要求方面
2.1 下限流量级非功能要求
如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当做小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是不利的,有失公正。为了防止效益的流失,对于一套具体的热能能计量设备,供需双方往往根据流最测量范围和能够达到的范围度,约定某一流量值为“约定下限流量”,而且约定若实际流小于该约定值,按照下限流量收费。这一功能通常在流量显示仪表(贸易结算流量积算仪)中实现。
2.2 停汽判断功能要求
有些用户在休息天将蒸汽完全关闭,停止用汽,如果采用二部计费法,这时不能再按“下限收费流量”计费,方法是由仪表根据停汽后流体温度,压力力参数的变化作出判断,判断结果一旦为“停汽”。,即停止积算。
由仪表对停汽作出灵敏而正确的判断,以流体温度或压力为标志信号具有相同的效果。当供汽总阀关闭后,管道内温度很快降低到饱和温度,随着管内流体的进一步冷却,温度和压力同步降低,当低于“标准值”时,仪表即作出停汽的判断。从现场运行情况来看,为了加快温压降低的速度,还可在总网关闭后开一其后的排汽阀。运用这一功能的供需双方必须协商设置一个合适的“标志值”。
2.3 超计划耗用计费功能要求
流最计如果超过设定范围运行,一般均导致计量值偏低。除此之外,在热网中如果超计划耗能,还将影响热网的供热品质。这不仅损害供方利益,而且损害其他用户利益。遇此情况,热力公司为了保证供热品质,需要启动调峰机组而相应增加运行成本。为了鼓励用户计划用能,热力公司一般同需方约定最大用能量,如果超过此量,一般约定超过部分1倍或数倍收费。这一功能通常也在贸易结算流量积算仪中实现。
以上叙述的是流量积算仪的贸易结算特殊功能要求,用贸易结算特殊功能需谨慎,须贸易双方以合同的形式进行约定,不能由一方进行独立设置,同时也必须符合法律法规的要求。
来源:昌晖仪表选型 http://yunrun.com.cn/product/