蒸汽管道水力计算软件v2.0
tjzhaoxingang
2018年11月20日 20:57:49
只看楼主

之前在此论坛发表了该软件的v1.1版本,经过2个月的完善,现在推出了v2.0版本。 本来v2.0版本也在v1.1版本的帖子里发布了,但是因为帖子的题目是v1.1,怕网友忽略了升级版本,还是下载老版本, 所以,新建立一个帖子,专门发布v2.0。 以下是v2.0版本的更新内容: 1.通过计算得出保温结构的热损失,热损失不再是查手册,不再是给出定值。 升级后,热损失是计算得出,因为沿着管道路由延伸,蒸汽温度在降低,所以热损失实际是越来越小,因此经过计算,而不是给出定值更精确。

之前在此论坛发表了该软件的v1.1版本,经过2个月的完善,现在推出了v2.0版本。

本来v2.0版本也在v1.1版本的帖子里发布了,但是因为帖子的题目是v1.1,怕网友忽略了升级版本,还是下载老版本,

所以,新建立一个帖子,专门发布v2.0。

以下是v2.0版本的更新内容:


1.通过计算得出保温结构的热损失,热损失不再是查手册,不再是给出定值。

升级后,热损失是计算得出,因为沿着管道路由延伸,蒸汽温度在降低,所以热损失实际是越来越小,因此经过计算,而不是给出定值更精确。

如果要精确计算热损失,需要确定敷设方式:架空、直埋。

如果是架空敷设,需要给出:空气温度、空气流速、保温层数、每层保温材料、每层厚度;

如果是直埋敷设,还需要给出:土壤温度、土壤导热系数、管顶覆土深度等条件。

01 计算热损失.png

土壤导热系数可以点击“土壤导热系数”按钮查询

02 土壤导热系数查询01.png

以下是查询界面:

03 土壤导热系数查询.png

土壤导热系数数值是来源于《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》CJJ/T 104-2014的数值。

保温材料可以选择,最多可以选3层,一般情况够用了。

内置了硅酸镁纤维毯、超细玻璃棉、聚氨酯、气凝胶毡、空气层。

其中空气层是为了计算直埋钢套钢形式管道热损失准备的。

04 计算热损失.png

2. 自定义保温材料

点击“新保温材料”按钮进入“自定义保温材料”界面:

05 新保温材料按钮.png

在这里,可以新增保温材料,也可以对已定义的保温材料修改、删除。

自定义的保温材料,会出现在主界面,选择保温材料的下拉菜单里。

06 新增保温材料.png

自定义的保温材料,以后运行都可以用。

3. 计算结果输出每层保温的外表面温度、每m热损失、每m2热损失

07 保温层温度.png


4. 保温材料超温警告

如果计算出的温度高于保温材料推荐使用的上限温度,则报警,建议更换保温材料。

08 保温报警.png


5. 外表面温度超过50℃报警

09 外表面温度超50度报警.png

6. 热损失超标报警

根据《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB

50264-2013附录B,如果热损失超标则报警。

最大热损失运行量与介质温度有关,也与运行时间有关,计算时,可以选择“常年运行”、“季节运行”。

10 热损失超标报警.png


c053545416bb49ab43e2.rar
52.1 KB
立即下载
免费打赏
cof1562808802464
2019年07月11日 16:26:22
12楼

下载后不能使用,请教

回复
tjzhaoxingang
2019年07月12日 14:11:23
13楼

@cof1562808802464:

这个软件有时和操作系统不兼容,原因和解决方法已经在11楼的帖子里说明了,就是程序运行需要的系统文件,操作系统里没有。

解决办法简单讲就是下载一个“Visual Basic 6 精简版”,大小只有5.9MB,安装以后,一般就可以运行程序了。我自己的笔记本就是这样的情况,开始时不能运行,安装了“Visual Basic 6 精简版”之后,就可以运行了。

但是,个别情况也有安装了以后还是不能运行,这时,也没有办法了,只好换一台计算机试试了。

回复
awdxsall
2019年07月14日 07:49:03
14楼

看看这个软件,还是可以的啊

回复
qz_012
2019年08月28日 15:38:55
15楼

非常好用,感谢

回复
tjzhaoxingang
2019年09月16日 15:49:47
16楼

有的网友在下载过程中遇到问题,不能下载。

如果是这样的情况,可以给我发邮件,我回邮件,会发这个软件。

我的邮箱是173691366@qq.com


回复
cof1583994491871
2020年03月12日 14:33:23
17楼

怎么下载


tjzhaoxingang:也可以给我发邮件

我的邮箱是173691366@qq.com

我会回复邮件

附件附上软件

回复
tjzhaoxingang
2020年05月18日 19:36:27
18楼

v2.12 升级说明

1. 增加同目录下没有自定义保温材料文件“zdybw.txt”的提示

上一个版本v2.11,如果用户把本软件和方案文件拷贝到一个新目录,在新目录里运行软件,同时这个方案文件用到了自定义保温材料,但是用户没有把自定义保温材料文件同时拷贝到新目录里,则打开方案文件时,则程序会报错,退出。

v2.11 自定义保温材料报错退出.jpg

对于上一个版本v2.11,解决办法很简单,把原来目录里的“zdybw.txt”文件,拷贝到新目录即可。

v2.12版本,如果出现上述情况,软件会提醒用户,也不会退出程序。

v2.12 自定义保温材料提醒.jpg

解决办法依然是把原来目录里的“zdybw.txt”文件,拷贝到新目录。


2. 输出计算报告,文件名自动加“——计算报告”字样,避免覆盖同名方案

文件名自动加入计算报告字样.jpg

回复
热工郭
2020年07月29日 16:58:09
19楼

非常好的资料!就是不能下载,可以实际计算下,看和工程实际有多大出入!

回复
rlyjsc
2020年09月18日 18:29:23
20楼

好像是个不错的软件,等下载之后看看

回复
rlyjsc
2020年09月24日 13:06:48
21楼

十分感谢!

回复

相关推荐