请教机房防雷接地电阻如何测量?
逍遥浪子1818
2018年11月17日 22:27:59
来自于防雷减灾
只看楼主

网络机房中的防雷接地铜网如何去测量接地电阻,应满足什么规范?请内行的专家不吝赐教。

网络机房中的防雷接地铜网如何去测量接地电阻,应满足什么规范?请内行的专家不吝赐教。
cof1525215856812
2018年11月19日 22:07:29
2楼
感谢楼主分享
回复
cof1525215856812
2018年11月19日 22:07:31
3楼
感谢楼主分享
回复
ijhhfhdd1
2018年11月19日 22:08:48
4楼
感谢楼主分享
回复
cof1525215856812
2018年11月19日 22:08:50
5楼
感谢楼主分享
回复
ydxhhnd526556
2018年11月19日 22:08:56
6楼
感谢楼主分享
回复
will2080
2018年11月30日 15:34:28
7楼
现场测试,有测试仪,电子的或手摇的。联合接地电阻不大于1欧姆,独立接地电阻不大于4欧姆
回复
leungfgq
2018年12月02日 11:36:07
8楼
有专用的接地测试仪,电阻应小于等于4欧姆,规范有建筑物防雷设计规范、建筑物电子信息系统防雷技术规范。
回复

相关推荐

APP内打开