(如梦无痕)结构设计还有这种操作?PKPM建模分析类似错误不能犯!欢迎大家补充!
o如梦无痕o
2018年11月11日 22:36:35
来自于PKPM
只看楼主

              这是一个目前火变结构圈的问答。原发布朱炳寅总工的知识星球问答的栏目里。这位设计师因为结构软件误操作导致的梁配筋大面积减少关键是这个楼以及建成并且封顶了。其实在结构设计软件中这种误操作并不是个例。还有很多……          比如这是PKPM结构设计软件的楼面荷载定义。目前楼面荷载输入方法有两种,一种是根据面层荷载和楼板厚度计算楼面自重。比如正常住宅里面100板厚,加1.5的面层荷载计算的荷载为4.0这种情况下,就不用点自动计算现浇楼板自重。如下图

      640.webp.jpg

        这是一个目前火变结构圈的问答。原发布朱炳寅总工的知识星球问答的栏目里。这位设计师因为结构软件误操作导致的梁配筋大面积减少关键是这个楼以及建成并且封顶了。其实在结构设计软件中这种误操作并不是个例。还有很多……

         比如这是PKPM结构设计软件的楼面荷载定义。目前楼面荷载输入方法有两种,一种是根据面层荷载和楼板厚度计算楼面自重。比如正常住宅里面100板厚,加1.5的面层荷载计算的荷载为4.0这种情况下,就不用点自动计算现浇楼板自重。如下图

                                              640.webp (1).jpg

不过也有很多设计师,不喜欢计算楼板自重。当楼板板厚截面比较多的时候,只附加面层荷载,让PKPM自动计算现浇楼板自重是一种比较省力的方法。如下图。

                                                                       640.webp (2).jpg 

如果你只是输入了附加面层荷载,而又忘了点楼板自重,那后果是1楼板配筋计算可能偏小(很多情况下构造配筋)

2梁配筋计算一定偏小、3柱配筋计算可能偏小(很多情况柱子构造配筋)、4基础大小设计一定偏小。

那这种情况可不是只加固梁了……

所以给广大结构设计师建议1尽量不要用自动计算现浇楼板自重

如果一定要用这个自动计算板厚,那请在电脑显示屏下贴一个纸条,要记住点计算楼板自重。因为这种错误你人生只能犯一次!

bearkevin12345
2018年11月26日 09:49:32
4楼
从来不点“自动计算现浇板自重”,一直以前都是自己算楼面恒载,养成习惯了
回复
bearkevin12345
2018年11月26日 09:51:33
5楼
之前我还有个工程,点荷载100t,输成了100KN,校审居然都没查出来,后来现场加了支撑,重新核算了框架梁柱。
回复
钢管123
2018年12月26日 00:05:06
7楼
曾经将不应该折减的活荷载点了自动折减,结果基础计算漏荷载了,还好,后来自己发现了。
回复
老v马v识v图
2018年12月27日 10:06:34
8楼
这个问题都被院里面的结构师拿到当一个饭后笑谈了!
回复
爱学上进
2019年03月05日 10:09:02
10楼
确实很容易漏点,要紧哦
回复
快使用雙截棍
2019年04月12日 09:16:32
11楼
666
回复
默上居
2019年04月12日 23:14:19
12楼
慎重,三思而后行
回复
好大一鱼缸
2019年04月19日 14:23:11
13楼
你们不导出计算书吗,楼板自动一看就知道了
回复
狂舞之沙
2019年05月14日 11:26:47
14楼
真心不错。
回复
沉香缥缈
2019年05月24日 13:55:45
15楼
太可怕了