关于早期抑制快速响应喷头的疑问
pony131421
pony131421 Lv.3
2018年10月30日 11:15:04
只看楼主

对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制

喷头.JPG 对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制
lichangan1000
2018年10月30日 17:34:47
2楼

12个喷头。着火不能按线,应该按面。即3x4或4x3,绝对不可能12x1.管径,要满足:若三根管每管4个喷头或四根管,每管3个喷头。取最不利,就是每根管4个喷头打开。管径DN100.

pony131421:我也是按3X4或4X3考虑的,我现在困惑的是这根DN65的支管上可以连接多少喷头?按我图例画的15个喷头是不是有错?要是我支管改为DN80,是不是可以做到更多?

lichangan1000:你的图,画的就不对。若一根管按4个喷头流量就应该是DN100。横支管接多少喷头不重要,重要的是一根只提供4个喷头的流量。

lichangan1000:着火按面发生,不是按一根线。任一个3x4喷都能满足流量要求就可以。对总管要求就是12个喷头。

回复
cysd118
2018年10月31日 07:41:39
3楼
能接多少个需要计算确定,环状管网的计算,比较复杂。按照我的经验15个没问题。
回复

相关推荐

APP内打开