这是2018年案例上午第3题,考生争论的焦点是:清水输水管的流量到底怎么算。 有人说:直接按照60000算。这是不对的,因为清水池出水与城区泵站连接,虽然中间隔着吸水井,但是吸水井不是调蓄构筑物,所以清水池出水流量应该与泵房流量一致。 也有人说:在60000基础上再加上自用水量和管网漏损的19%。这也不对,因为水厂自用水在清水池及之前,不能考虑在清水池后的输水管道中。 还有人说:把60000除以21h,然后乘以时变化系数Kh,得到计算内径842mm,向上近似取850的管道。这正是命题人挖的坑所在。他希望我们这样出错。

经过胡侃君(微信公众号zhanggongjipaishui)与专家沟通:命题人是把60000除以24h,然后乘以时变化系数Kh,得到计算内径799mm,取直径800mm。为什么这样才对呢?其实通过这道题告诉考生:一定要严格按照教材的描述去做题,不能被题目的描述把思路带跑。教材是这样描述的:17.jpg

2019年我们会再接再厉,为考友复习和注考提供更多的帮助,以更多高质量的模拟题和精彩的课程,回馈大家对我们张工培训的信任与支持。

张工培训论坛发布地址:http://www.zhanggongedu.com/bbs

关注微信公众号zhanggongjipaishui、扫二维码,收看张工培训-张工注册工程师专业类最新消息3.jpg

好消息:

张工培训2019年水专培训课程上架了。

给排水19年课程上架了:给排水全程班4198精讲、案例、串讲[图片]


https://ke.qq.com/course/package/12953?tuin=90c36062



给排水零基础班4218入门、精讲、案例、串讲[图片]


https://ke.qq.com/course/package/12958?tuin=90c36062

免费打赏
工法
2018年10月30日 09:36:37
2楼
本题供水时变化系数并不等于用水时变化系数,按照60000除以24h,然后乘以时变化系数Kh,理论上说不通。如果题目中给出:“不考虑居住区屋顶水箱的作用”时,可近似认为供水时变化系数等于用水时变化系数,但与实际供水工况也不相符。由于本题未给出不考虑居住区屋顶水箱的作用,且应考虑泵站不供水的3小时内,居民的实际用水需求,按照60000除以21h,然后乘以供水时变化系数Kh,才符合本题的实际供水工况。