注意的质量问题1. 所有线管穿后浇带或隔层引上时应做好编号、标号以示区分。 2. 为防止砼浆流入接线盒内,造成堵管现象,在预制接线盒、灯头盒时用胶带预先堵好管口锁母,钢管连接时,所有直接、弯头处应用宽胶带严密包扎。 3. 为防止钢管弯曲半径不够的情况,注意在使用手动弯管器时,受力点要适当移动;使用液压弯管器时,模具要配套。 4. 预埋过程中,土建剪力墙或砖砌墙可能会与原施工图发生变动,应及时通知现场技术员汇明情况,经甲方,监理确认后对管盒作相应调整。

5. 电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:

管长度每超过30m,无弯曲;

管长度每超过20m,有一个弯曲;

管长度每超过15m,有二个弯曲;

管长度每超过8m,有三个弯曲。

6. 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)的规定。

新建 DOC 文档510.png


成品保护线管敷设完成后,要及时套好管堵或做好封头。其他工种不得随意拆除,不得敲打或弯折电线管,还要预防电焊或气割时烧坏线管。做好自检制度,验收前发现问题提前及时处理。

捣砼时必须派专人进行看护,夜间浇捣砼时,应轮留值班看守。发现问题做到及时处理。

新建 DOC 文档763.png


安全注意事项现场施工时密切配合其他专业施工,做到安全、文明、保质保量,遵守国家现行临时用电规范规程。并做到:

1. 持证上岗,严禁无证人员操作。

2. 做好防火防触电等各项安全防范措施:做好现场消防安全工作,以免发生火灾或造成人员烧伤、烫伤等安全事故;使用符合临时用电规范的配电箱,电源线敷设符合临时用电规程。

3.进入施工现场,必须戴安全帽,系好安全帽带,禁止穿拖鞋或光脚,严禁酒后进入工地。

4. 弯管时,人在侧位,且不能弯管器正对着人。防止弯管器、钢管折断或弯管器滑出钢管伤人。人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。

新建 DOC 文档1166.png


nj1210
2018年10月29日 13:23:28
2楼
谢谢楼主分享资料
回复
wangxueleiyy
2018年10月29日 16:46:30
3楼
谢谢楼主的资料
回复
wang171468177
2018年10月29日 21:05:14
4楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
liupoquan
2018年10月30日 08:59:41
5楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
wxlyy
2018年10月30日 09:10:00
6楼
谢谢楼主的资料
回复
echizenace
2018年11月01日 08:29:57
7楼
谢谢楼主分享资料
回复
吕建民
2018年11月01日 12:54:12
8楼
谢谢楼主的资料
回复
电气之狗
2018年11月01日 12:55:41
9楼
谢谢楼主分享资料
回复
xingye8860
2018年11月02日 08:47:35
10楼
谢楼主的资料
回复
llww0217
2018年11月02日 09:48:28
11楼
谢谢分享,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开