电气配管方案图文解析 1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 2、电气配管工程,线管下料切断后,管口处应用锉刀进行修整,使其平整光滑、无毛刺,断面与管的轴线垂直。 3、线管在混凝土暗配时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

电气配管方案图文解析

新建 DOC 文档102.png

1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。新建 DOC 文档417.png

3-1 管子弯曲半径


4、线管弯曲加工时,弯头处不得有起皱、开裂现象,弯扁度不大于10℅。

5、线管的暗配连接:

1)JDG套接紧定式薄壁热镀锌电线管,是冷轧钢带制成,双面镀锌。JDG电线管规格分为:外径Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50mm,每根长度为4米。JDG热镀锌电线管除了Φ16管壁厚为1.2mm以外,其余全部为1.6mm(允许壁厚偏差+0.15)。

JDG管施工方法为:套接或插接(定位后,拧断紧定螺丝头)。

①管路连接时,两管待连接端分别插入直管接头中间,紧贴凹型槽处两侧,用紧定螺钉定位后,施力旋紧螺钉直至螺帽脱落。

②管子固定时需接头处两边绑上扎丝固定,防止管子因砼浇捣时接头断开使管子报废。

③管子打弯,使用专用弯管器作业。

新建 DOC 文档851.png

错误: 螺丝未拧断正确:螺丝已拧断

新建 DOC 文档966.png

2)镀锌钢管施工技术要点:

①、规范强制性要求:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

②、当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接除的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

③、本工程为施工方便经甲方同意镀锌钢管采用6孔紧定连接,紧定则取消跨接接地线。紧固也达到要求。

新建 DOC 文档1228.png

3)线管连接好后,均用胶布把套管的两端绑扎好,防止混凝土进入线管里面而堵塞线管。并用扎丝绑紧接头部分,使管子在砼浇捣时不易被破坏。

新建 DOC 文档1399.png


管子与线盒的连接好后用黄胶带包好防止砼渗漏进去


6、线管暗配敷设时:

1)暗敷的盒箱埋设的位置应进行放样,使得预埋盒箱的位置正确。

2)宜沿最近的路线敷设,并减少弯曲,力求管路最短。

3)线路超过下列长度时,中间应加埋接线盒a.管子的长度每超过45米无弯曲时,b.管子长度超过30米有一个弯曲时,c.管子长度超过20米有两个弯曲时,d.管子超过12米有三个弯曲时。

7、线管暗敷的时候,尽量减少交叉,如交叉时,大口径管应放在小口径管的下面,成排暗配管间距间隙应大于或等于25mm。成排配管间距≧25mm

新建 DOC 文档1746.png

8、线管暗配固定。线管暗敷在钢筋混凝土内,应沿钢筋敷设,并应用扎丝与钢筋固定,间距不大于2米;

9、过路箱、盒开孔,应采用机械开孔,不准用气焊、电焊开孔,暗敷箱。

10、管子穿楼板时用比他大一号的废管做个小套管,防止管子后期被破坏后不至于完全报废,并且加了套管的管子后期也不易被碰撞而折断。成排配管间距≧25mm

新建 DOC 文档2009.png

11、管子在过楼板拐角处管子要高于模板3CM以上。

新建 DOC 文档2152.png

12、管子接头在过梁及易被破坏处绑扎一跟废短管,防止管子破坏。

新建 DOC 文档2289.png

13、对于管子穿梁和楼板必须开孔处要使用手动开孔器,开完孔后腰及时把模板清理干净

新建 DOC 文档2541.png新建 DOC 文档2435.png

14、线盒在预埋前,线盒内壁先刷防锈漆,再上塑料堵头,接着用尼龙袋包上湿木屑塞满线盒。

防止以后清理盒子时出现木屑满天飞的现象。最后用黄胶带把线盒包裹严实,防止混凝土进入盒子。

新建 DOC 文档2848.png

盒子内壁刷防锈漆用尼龙袋装上

新建 DOC 文档2734.png

湿木屑塞满盒子

新建 DOC 文档2968.png

用黄胶布包严实防止

免费打赏

相关推荐

APP内打开