只看楼主

内容如题,请各位帮帮忙!!谢谢!!

内容如题,请各位帮帮忙!!
谢谢!!
指尖年华
2005年01月21日 14:45:50
2楼
漏电开关须N线穿过检测线圈,故采用2P或1P+N的,1P+N的略便宜。
回复
城市边缘
2005年01月21日 15:02:44
3楼
把断路器的极和漏电的“极”混淆了,才会出现那么多类似问题。
回复
sunnier
2005年01月22日 00:06:40
4楼
问了许多遍了,呵呵.
我现在都选2P的.
回复
laconic
2005年01月22日 22:06:01
5楼
反正接漏电保护的话相线和n线必须同时断开,至于是2p还是1pn就要看产品样本了
回复
城市边缘
2005年01月23日 15:14:17
6楼

为什么“必须”要同时断开中性线?
回复
fengshifei
2005年01月23日 19:32:09
7楼
我都选2P
回复
金霸王
2005年01月23日 20:42:22
8楼
我喜欢用1P+N的,即习惯说的(1P空漏).
回复
hujinhy
2005年01月23日 21:15:40
9楼
根据GB50054-95第4。5。6条,再因为三相不可能完全平衡造成N线带电,故应用能断开N线的2P或P+N断路器。
回复
sunnier
2005年01月23日 23:35:58
10楼
7楼的说法适用于TT,或者没做等电位连接的TN,
这规范上都有.

不过好象还有一种什么情况来着?等我想想,想起来了再来汇报:)
回复
城市边缘
2005年01月24日 09:40:28
11楼

请细看该规范,该规范主要表达的意思是N线不宜断开。TN系统中,做了总电位联结和重复接地后,N线保持了可靠地电位。建筑内N线上的不平衡电流,在建筑物内是产生不了超过50V的电压的,不信你算算。
回复