我大修修一台-75摄氏度工艺用活塞机,更换阀片及活塞环。完成后开发现冷冻机油变色机调试后10分钟左右压缩机异响,打开检查发现有一气缸裂开。重新更换气缸后开机试验,和原来气缸对称的气缸又开裂,。请教各位大侠有谁遇见过?机组是复叠式的,意大利安哥拉东尼出的(angelantoni)。本人从事压缩机维修多年,确认装配没有问题,安装间隙尺寸全在技术要求以内。

我大修修一台-75摄氏度工艺用活塞机,更换阀片及活塞环。完成后开发现冷冻机油变色机调试后10分钟左右压缩机异响,打开检查发现有一气缸裂开。重新更换气缸后开机试验,和原来气缸对称的气缸又开裂,。请教各位大侠有谁遇见过?
机组是复叠式的,意大利安哥拉东尼出的(angelantoni)。本人从事压缩机维修多年,确认装配没有问题,安装间隙尺寸全在技术要求以内。
免费打赏
荣昌制冷
2008年02月03日 20:43:50
2楼
是否液击(液体制冷剂或润滑油)了?气缸死点余隙是否过小?
回复
compmen
2008年02月13日 11:34:25
3楼
是不是把工具留里面了 !!!

我想有以下几点原因:
1 大头轴瓦严重磨损
2 小头轴衬严重磨损 曲轴磨损
如果全都拆开看了 就不是上述的问题
3 汽缸装配不当 和活塞没有在同一运动同心径
4 曲轴轴承磨损 造成曲轴歪斜
5 油的问题 供油不顺 油温过高
6 排气温度过高 这点应该注意 因为你的-75 排气温度肯定会难控制

如果都不是以上的问题 我还有个解决的办法 : 找个半仙 摆个法台 做场法事

闪 省得被人骂!!!~
回复
lleeii
2008年04月24日 08:03:45
4楼
楼主的问题怎么样了???
回复
ygw001
2008年04月24日 15:19:46
5楼
混入其他冷冻油了。