冷凝器出口连过滤器是竖放还是横放好
killzx99
killzx99 Lv.12
2008年02月02日 17:41:57
只看楼主

新设计的系统冷凝器出来接过滤器后进膨胀阀过滤器就是里面一个网请问是躺放好还是立放(冷凝器出来需要连竖直的管路听说不好)我做的系统冷凝器出口在下端,直接焊接过滤器,过滤器是躺放的这样冷凝器下端进入膨胀阀处于一个水平如果立放需要网上走一段距离连过滤器在下走一段距离连膨胀阀在论坛有看到这样出冷凝器往上走容易液封(占据换热面积)是这样吗

新设计的系统
冷凝器出来接过滤器后进膨胀阀
过滤器就是里面一个网
请问是躺放好还是立放(冷凝器出来需要连竖直的管路听说不好)
我做的系统冷凝器出口在下端,直接焊接过滤器,过滤器是躺放的
这样冷凝器下端进入膨胀阀处于一个水平
如果立放需要网上走一段距离连过滤器在下走一段距离连膨胀阀
在论坛有看到这样出冷凝器往上走容易液封(占据换热面积)
是这样吗
免费打赏
荣昌制冷
2008年02月03日 20:36:31
2楼
干燥过滤器的安装,竖立安装要比横向安装的容易产生脏堵。因为脏物一般积存在过滤器的下部,横向的不容易进入出液管口。此外,竖立安装容易产生液封和油堵等现象。
回复
killzx99
2008年02月04日 17:48:00
3楼
说的好
谢谢~
回复
killzx99
2008年02月14日 15:25:41
4楼
怎么没人说话了啊
回复