线管接地
francishe
francishe Lv.4
2005年01月21日 11:20:23
来自于防雷减灾
只看楼主

我在做一个工程,插座回路布线用金属线管穿线。两根管之间用直通螺纹连接。接地用2。5平方的黄绿线。可是监理说必须用4平方的地线。这种说法有根据吗?或者有没有规范

我在做一个工程,插座回路布线用金属线管穿线。两根管之间用直通螺纹连接。接地用2。5平方的黄绿线。可是监理说必须用4平方的地线。这种说法有根据吗?或者有没有规范
免费打赏
zn28
2005年01月21日 12:00:30
2楼
验收规范上有规定,电线管跨接线不少于4mm2
回复

相关推荐