某建筑内开办了一家3000平方米以上的旅馆,按规定要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(该建筑本身原不需要设置)。 该建筑首层非旅馆范围,开办了一家400平方米的饭店,与旅馆疏散独立,防火分隔措施到位,无互相连通的门窗洞口。 那该饭店是否需要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 有人说,开办旅馆后,该建筑定性为旅馆建筑,建筑内的单位均应按照旅馆建筑要求设置相应自动消防设施。
甚至有人说,开在旅馆前的不需要,开在旅馆后的需要。更是胡扯。
个人觉得不需要设置。请单价发表意见,并阐明理由和依据。