求问:10kV配电室低压出线柜可以同时出四芯电缆和五芯电缆吗?即同一低压柜可以同时既采用tns接地系统又采用tncs接地系统吗?
求问:10kV配电室低压出线柜可以同时出四芯电缆和五芯电缆吗?即同一低压柜可以同时既采用tns接地系统又采用tncs接地系统吗?
一般性的供电问题不大。可以引出TN-S的同时也可以引出TN-C-S。
有什么影响呢?主要是TN-S系统,PEN导线只有一点接地。如果再引出TN-C-S ,如果在N与PE分离处做重复接地,那样至少有两点接地了。也就是说中性线电流有可能经过大地与N线分流。电流经过大地,称为杂散电流。杂散电流对地下金属构筑物造成腐蚀,引燃引爆地下可燃气体,杂散电流的微小电火花发射电磁波,干扰通信系统。道理是这样讲的,具体危害有多大,没有具体数据。所以,能避免尽量避免。一般企业供电问题不大。