1. 为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?与ATa,ATb构造不同?
下部纵筋,从图中可以看出来,CTa型楼梯,梯板斜板与平台板之间,下部筋相互锚固的长度均为laE,而5d为平台板下部筋锚入梯梁的长度。所以应该是认为,梯板斜板下部纵筋不要求锚入梯梁,但与平台板应有laE的锚固长度。
而上部纵筋,则是拉通并代替平台板面筋,直至梯梁,锚固长度为laE。
然后分布筋位置,
我认为是同样的道理,平台板与梯板并不是同一构件,所以平台板哪个方向的钢筋在上面,应由平台板条件决定。