为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2018年09月27日 18:31:11
只看楼主

1.  为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?与ATa,ATb构造不同?

1.  为何ATc(抗震楼梯)梯板上部水平段分布筋在内侧,且下部纵筋锚固不是LaE?与ATa,ATb构造不同?

Image 1.pngImage 2.png

zkho
2018年09月29日 10:24:11
2楼
兄弟,这是CTa啊

zkho:而且补充一下大于5d且过中线是16g对板在端部支座锚固的要求,也就是说楼梯平段大致视为板。

回复
xudonghz
2018年09月29日 10:38:47
3楼
真仔细,个人认为:分布筋不应在外侧,如果考虑抗震,底部也是需要按抗震要求锚固。
回复
洋儿
2018年09月30日 09:57:20
4楼
可以可以可以可以的资料
回复
cof1589007438372
2020年05月09日 14:58:13
5楼
进入41页
回复
zcygq
2020年05月11日 11:02:12
6楼

的确有抗震构造不统一,建议联系图集主编反映一下

回复
啊凉
2020年08月05日 16:39:40
7楼

个人想法。

首先看锚固,

下部纵筋,从图中可以看出来,CTa型楼梯,梯板斜板与平台板之间,下部筋相互锚固的长度均为laE,而5d为平台板下部筋锚入梯梁的长度。所以应该是认为,梯板斜板下部纵筋不要求锚入梯梁,但与平台板应有laE的锚固长度。

而上部纵筋,则是拉通并代替平台板面筋,直至梯梁,锚固长度为laE。

然后分布筋位置,

我认为是同样的道理,平台板与梯板并不是同一构件,所以平台板哪个方向的钢筋在上面,应由平台板条件决定。