室内温度、湿度是如何控制的?温度精度为±2.5度时、要将湿度控制在±5%是非常困难的、所以温度必须控制在±0.5度。,为什么

室内温度、湿度是如何控制的?温度精度为±2.5度时、要将湿度控制在±5%是非常困难的、所以温度必须控制在±0.5度。,为什么
免费打赏
woshihuanglong
2008年02月02日 08:53:34
2楼
空气的绝对含湿量一定时,温度变化1度时,空气的状态改变了,相对湿度都会变化很大。
回复
optimic
2008年02月17日 22:33:22
3楼
怎么没有人回答了
回复
jian2194
2008年02月18日 08:51:24
4楼

好象是温度变化1度时,相对湿度变化 10 %
所以想要相对湿度变化 5 % 温度变化就需要为 0.5度


更正一下!
温度变化1度,相对湿度大约3%。 查了一下 I-D 表 是象楼下2位说的.
回复
pastor163
2008年02月18日 11:52:55
5楼

常规舒适性空调环境中,温度变化1度,相对湿度大约3%。
回复
jack1027
2008年02月18日 12:23:54
6楼
一度溫度變化大約濕度變化量是3%
這是在露點溫度沒有變化時的狀態
所以很多要求範圍是溫度22正負2度溼度43正負5%