【干货】一消消防设施篇 | 消防水泵
盛里
盛里 Lv.2
2018年09月20日 14:18:18
只看楼主

一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求


1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。


2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。


3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。


二、消防水泵流量和压力测试装置


—组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:


1)单台消防水泵的流量不大于20L/S、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测试用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。


2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%。


3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。


4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。


640.webp (7).jpg


三、消防水泵启动装置及动力装置


消防水泵应能手动启停和自动启动(从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间≤2min)。


1)自动启动:

       消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。


2)手动启动:

        通过水泵控制柜启动、通过消防控制室联动控制器启动、通过消火栓箱内消防按钮启动。消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置。


3)机械应急启动:

        消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

liupoquan
2018年09月21日 09:19:41
2楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
lyy2010lyy
2018年09月26日 09:18:26
3楼
谢谢楼主的资料
回复
蒋以华
2018年09月26日 18:23:17
4楼
确实是干货!!

pzkpzk这样的文章很好,学习了

回复
杨建001
2018年09月28日 21:20:27
5楼
感谢楼主分享
回复
吕建民
2018年10月06日 12:54:27
6楼
感谢楼主分享
回复
永远的爱123
2018年10月10日 21:19:39
9楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。