确定剪力墙底部边缘构件类型时的轴压比是取嵌固端(比如基础处)还是地下室顶板处?
wang90910
wang90910 Lv.2
2018年09月19日 09:34:50
只看楼主

网上答疑汇总:http://bbs.co188.com/thread-3115371-1-1.html 视频教程: 1、结构设计自学指南---从新手到大师的必由之路 http://bbs.co188.com/thread-9132424-1-1.html 2、用快捷键在pkpm中建模-钢结构、混凝土建模一网打尽 http://bbs.co188.com/thread-9891241-1-1.html

230616n1kmbh8t4k0opmb5.jpg

网上答疑汇总:http://bbs.co188.com/thread-3115371-1-1.html

视频教程:

1、结构设计自学指南---从新手到大师的必由之路

http://bbs.co188.com/thread-9132424-1-1.html

2、用快捷键在pkpm中建模-钢结构、混凝土建模一网打尽

http://bbs.co188.com/thread-9891241-1-1.html

3、朗筑结构探索者施工图后处理操作闪电视频系列之梁、板、剪力墙篇

http://bbs.co188.com/thread-4375823-1-1.html

在线观看地址:https://ke.qq.com/course/58471?tuin=12d08a71

视频下载地址:http://www.structure.com.cn/download/index.asp?sort_id=1

混凝土交流QQ群:106111009

15287966848976486133.jpg

免费打赏
学吾纸尽
2020年10月23日 00:34:55
23楼

高规7.1.4  抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:
        1  底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;
        2  底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.2条的规定;
        3  当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位宜延伸到计算嵌固端。

有了这条规范,楼主的问题就不是问题了。底部加强部位都是从地下室顶板算起,该下延下延,如果计算嵌固端在顶板的,则不必下延,只需要地下室刚度足够大,能满足嵌固端要求。

回复
joe778
2020年11月05日 09:14:18
24楼
好东西哦,大家不要光看不顶
回复
coleaverty
2020年11月07日 10:50:01
25楼

楼主多发点 谢谢


回复
结构设计0047
2020年11月18日 10:27:48
26楼

对新手来说实在是不可多得的好东西,这一块一直都看不懂,现在可以好好学习一下了

回复