无地下室的数据机房,首层排水管道如何施工?
农夫0山泉
2018年09月17日 17:17:23
只看楼主

之前没做过无地下室的建筑,现在一个数据库工程,有几栋机房,无地下室,现在土建地梁已经浇筑,一层楼板与梁是一体式,准备一起浇筑,现在正在回填土(不夯实),所以现在一层的排水管不知道怎么施工,排水管的材质是柔性铸铁管,承插式柔性接口连接,现在做了担心二次回填将管路破坏,不做的话等土建一层结构做完,后期施工难度太大,请教一下各位,有没有什么好的办法?

之前没做过无地下室的建筑,现在一个数据库工程,有几栋机房,无地下室,现在土建地梁已经浇筑,一层楼板与梁是一体式,准备一起浇筑,现在正在回填土(不夯实),所以现在一层的排水管不知道怎么施工,排水管的材质是柔性铸铁管,承插式柔性接口连接,现在做了担心二次回填将管路破坏,不做的话等土建一层结构做完,后期施工难度太大,请教一下各位,有没有什么好的办法?
cadery
2018年09月19日 11:53:56
5楼
要么二次回填,要么把排出管的标高做到楼板上,卫生间抬高350-450.
回复
lyy2010lyy
2018年09月26日 09:47:00
6楼
谢谢楼主的资料
回复
蒋以华
2018年09月26日 17:47:24
7楼
学习中,希望有高手解惑!!
回复
吕建民
2018年10月06日 13:03:20
8楼
谢谢楼主的资料
回复
tongtmp
2018年10月15日 13:06:51
9楼

1.楼板浇筑前施工,不然无法施工;

2、二次回填的部分,可以等夯实后再开挖施工;

3、无法后面施工的就要先做,预留预埋不就是这样吗

回复

相关推荐

APP内打开