节水灌溉工程管道水压测试和验收园林灌溉节水工程验收标准
四川节水节能
2018年09月13日 15:22:04
只看楼主

     一、水压试验测试: 1.施工安装期间应对管道进行分段水压试验,施工安装结束后,应进行管网水压试验。网世灌溉表示,试验结束后,均应编写水压报告。对于较小的工程可不做分段水压试验。 2.水压试验应选用0.35或0.4级标准压力表。被测管网应设调压装置。 3.水压试验前应进行下列准备工作: 检查整个管网的设备状况;阀门起闭应灵活,开度应符合要求;排、进气装置应通畅。

    

一、水压试验测试:

1.施工安装期间应对管道进行分段水压试验,施工安装结束后,应进行管网水压试验。网世灌溉表示,试验结束后,均应编写水压报告。对于较小的工程可不做分段水压试验。

2.水压试验应选用0.35或0.4级标准压力表。被测管网应设调压装置。

郫县华为基地6.jpg

3.水压试验前应进行下列准备工作:

检查整个管网的设备状况;阀门起闭应灵活,开度应符合要求;排、进气装置应通畅。

检查地埋管道填土情况,管道应固定,接头处应显露并能观察清楚渗水情况。

水冲洗管道及附件:按设计管道设计流量连续进行冲洗,直到出水口水的颜色与透明度和进口处目测一致。

二、节水灌溉工程管道耐水压试验

1.管道试验长度不宜大于1000米。

2.管道和UPVC管道经24小时方可进行耐水压试验。

3.试验宜在环境度5℃以上进行,否则应有防冻措施。

4.试验压力不应小于系统设计压力的1.25倍。

5.试验时升压应缓慢,达到试验压力后,保压10分钟,无泄露、无变形即为合格。

三、节水灌溉工程验收标准

1节水灌溉工程要求灌溉系统:

运行正常,无跑、冒、滴、漏现象。

植物生长正常,无旱涝不均现象。

管道无丢失、损坏、堵塞现象。

整个节水灌溉工程埋设的表土无沉降、下陷情况。

2.节水灌溉工程系统的隐蔽工程,必须在施工期间进行验收,合格后方可进行下道工序。

应检查管网的基础尺寸和高程,预埋铁件和地脚螺栓的位置及深度,孔、洞、沟以及沉陷缝、伸缩缝的位置、尺寸等是否符合设计要求;地埋管道的沟槽深度、底宽、坡向及基础处理,施工安装质量等是否符合设计要求和本规范的规定。并应对管道进行水压试验。

隐蔽节水灌溉工程检查合格后,应有签证和验收报告。

3.节水灌溉工程竣工验收

应审查技术文件是否齐全、正确。

应检查土建工程是否符合设计要求和本规范的规定。

应检查设备选择是否合理,安装质量是否达到本规范的规定,并应对机电设备进行启动试验。


wanshuns
2018年09月20日 19:59:39
2楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2018年09月20日 20:01:15
3楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jzhdajia
2018年09月20日 20:01:54
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开