不用啊,没有这个规定,楼梯间要设置烟感。
回复
3楼
特级的要
回复
4楼
不知道你是什么地方的?
对于住宅内设火灾自动报警:
1,(全空气型)集中空调系统,风道连通竖向及户内各房间。要设!
2,单户集中空调(冷媒为水或其他液体),需与消防部门协商。
3,分体空调。不设
以上是与空调系统有关的。
4,涉外的住宅楼宇一定要设火灾自动报警。
回复
5楼
应该不用吧,规范上没有明确说明要设,可以不设。
回复
6楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98--
D.2.13 高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房;
1,(全空气型)集中空调系统,风道连通竖向及户内各房间。要设!
2,单户集中空调(冷媒为水或其他液体),需与消防部门协商。
回复
7楼
我现在用的是单户集中机
回复
8楼
回复
9楼
应该说不用设置是可以的
回复
10楼
附录D 里面说:~~~我国国情不同,经济能力,生活水平与发达国家相比尚有较大差距,住宅单元量大面广,普遍设置火灾报警设施承受不了;对于高级住宅或高级公寓来说,设置火灾探测器是必要的!~~~~
怎么来框定高级住宅和高级公寓呢?
而整个附录所说的也是建议性,又如何理解呢?我感觉在楼道设置了也就可以了!房间里面设置了集中空调以后,空间高度降低,假如有一堆牌友在一个房间内,又都是一大堆烟鬼,探测器会不会报警呢?
回复
11楼
高级住宅或高级公寓 和 一类高层 完完全全是两码事情!
怎么会这样?
怎么来框定高级住宅和高级公寓呢?::由建筑定(规范有规定的!高规2.0.11)