电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘遭到破坏、铁芯因剩磁而增大互感器误差;同时磁饱和使交变磁通由正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化瞬间,二次线圈上将感应出峰值达几千伏的高电压,若瞬间高压作用在二次回路和二次线圈上,容易对设备和人身安全造成严重损害。
电流互感器CT严禁二次开路运行!
电流互感器二次开路故障现象
1、回路电流表显示值下降或为零,指示异常用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如测量表计指示时有时无,则可能接触不良。
2、电度表、继电器等冒烟烧坏,而有无功功率表及电度表、交流电流变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。.
3、电流互感器CT二次回路元件线头、端子存在放电和打火现象。
4、继保发生误动或拒动,这种情况通常误跳闸或越级跳闸时才能发现。
5、CT本体有振动不均匀、严重发热、噪声、冒烟等现象。应当注意:负荷小时前面现象不易察觉。
以上是CT二次开路常见现象,昌晖自动化提示您:在一次负荷小、二次没有工作、且不是测量用电流回路开路时,CT二次开路故障不易察觉,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
电流互感器CT二次开路故障处理方法
检查人员处理CT二次开路故障,应尽量减小一次负荷电流来降低二次回路电压;操作时应站于绝缘垫上、戴好绝缘手套和使用绝缘良好的工具,确保人员人身安全。
1、若检查中发现CT二次开路,首先对哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响做出判断,其次及时将故障现象汇报调度,并解除有可能误动的保护。
2、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
3、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
4、二次侧有效短接会产生火花,应该在短接点以下回路中查找故障点。若短接时无火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,应逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。