防排烟计算软件(按最新规范编制)
zhanghaijun760209
2018年08月09日 16:57:36
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟计算软件(按最新规范编制),含自然排烟、机械排烟、正压送风等计算

防排烟计算软件(按最新规范编制),含自然排烟、机械排烟、正压送风等计算
5716d2b66a9df7cc3324.rar
15.4 MB
立即下载
免费打赏
luochongchong
2018年09月12日 14:29:51
17楼

密码是什么


回复
lpp163
2018年10月04日 08:39:54
18楼
要密码了。

wzs_823:知道密码是多少呀?

回复
lin889988
2018年10月05日 13:15:09
19楼
太好了,很实用,很有价值的,研发者辛苦了,谢谢提供。
回复
lavalise
2018年10月17日 14:23:54
20楼
太好了,很实用,很有价值的,谢谢
回复
chf1536
2018年10月20日 11:58:56
21楼
先下载了,谢谢
回复
lisunbao
2018年10月25日 14:12:07
22楼
为什么解压不了?????
回复
lei618
2018年10月29日 14:23:46
23楼
很强大的软件
回复
aiyouhehe
2018年12月01日 09:58:02
24楼
是不是需要破解啊,后期会收费么,有用过的么?
回复
lly20078
2019年01月03日 13:02:33
25楼
要密码了,试用不了了
回复
lin337
2019年01月17日 16:41:09
26楼

计算走道排烟时,是否有问题?

1、当仅需在走道设置排烟时,执行4.6.3条第3点“不应小于13000”,不代表就按13000来,难道不需要执行4.6.3条第1点“不小于60m3/m2.h”?

2、当房间与走道均需设置排烟时,执行4.6.3第4点,按60m3/m2.h计算,但是软件计算结果都是一个值19086.9即4.6.6~4.6.13的公式计算值,按60反算对应面积318平米,那么面积超过318的走道这个排烟量就不够,还有面积小于318的排烟量也不需要公式计算出的19086.9这么大。