风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。 下面整理罗列了常见风机盘管的故障与维修方法:(产生原因和排除方法按序号是一一对应关系) 故障一 风机不转 (一)产生原因 1.停电; 2.忘记插电源; 3.电压低; 4.配线错误或接线端子松脱;
风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。
下面整理罗列了常见风机盘管的故障与维修方法:(产生原因和排除方法按序号是一一对应关系)
故障一 风机不转
(一)产生原因
1.停电;
2.忘记插电源;
3.电压低;
4.配线错误或接线端子松脱;
5.电动机故障;
6.电容器不良;
7.开关接触不良。
(二)排除方法
1.查明原因或等待复电;
2.将插头插入;
3.查明原因;
4.用万用表查线路,修复;
5.用万用表检查修复或更换;
6.更换;
7.修复或更换。
故障二 风机转但不出风或风量少
(一)产生原因
1.电源电压异常;
2.反转;
3.风口有障碍物;
4.空气过滤器堵塞。
(二)排除方法
1.查明原因;
2.改变接线;
3.去除;
4.清洗。
故障三 风不冷(或不热)
(一)产生原因
1.盘管内有空气;
2.供水循环停止;
3.调节阀关闭;
4.阀被异物堵塞。
(二)排除方法
1.从排气阀排出空气;
2.检查水泵;
3.将调节阀开启;
4.取出异物。
故障四 机壳外面结露
(一)产生原因
1.内部保温破损;
2.机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁;
3.冷风有泄漏;
4.室内有造成结露的条件。
(二)排除方法
1.修补;
2.不要接触火焰,将保温层重新包好;
3.修补;
4.去除结露的条件。
故障五 有异物吹出
(一)产生原因
1.由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物;
2.空气过滤器破损,劣化;
3.保温材料破损,劣化;
4.机组内灰尘太多。
(二)排除方法
1.更换风机;
2.更换空气过滤器;
3.更换保温材料;
4.清扫内部。
故障六 漏电
(一)产生原因
1.电线有破损、漏电。
(二)排除方法
1.修复线路。
故障七 漏水
(一)产生原因
1.安装不良;
2.接水盘倾斜;
3.排水口堵塞;
4.水管有漏水处;
5.冷凝水从管子上滴下;
6.接头处安装不良;
7.排气阀忘记关闭。
(二)排除方法
1.机组水平安装;
2.调整;
3.清除堵塞物;
4.检查更换水管;
5.检查重新保温;
6.检查后紧固;
7.将阀关闭。
故障八 关机后风机不停
(一)产生原因
1.开关失灵;
2.控制线路短路。
(二)排除方法
1.修复或更换开关;
2.检查线路,排除短路。
故障九 有震动与杂音
(一)产生原因
1.机组安装不良;
2.外壳安装不良;
3.固定风机的不见松动;
4.风的通路上有异物;
5.风机电动机故障;
6.风机叶片破损;
7.送风口百叶松动;
8.盘管内有空气;
9.冷冻水(热水)流的太快;
10.水内有大量的空气进入;
11.使用定量阀时,差压太大。
(二)排除方法
1.重新安装或调整;
2.重新安装
3.紧固;
4.去除异物;
5.修复或更换电动机;
6.更换;
7.紧固;
8.排出空气;
9.检查水的流速;
10.去除水中的空气;
11.更换合适的阀。
故障十 冷风(热风)效果不良
(一)产生原因
1.调节阀开度不够;
2.盘管堵塞,通风不良;
3.盘管内有空气;
4.电源电压下降;
5.空气过滤器堵塞;
6.供水(冷热水)不足;
7.供水温度异常;
8.风机反转;
9.送风口,回风口有障阻;
10.前板安装不正常;
11.气流短路;
12.室内风分布不均匀;
13.设备选用不当;
14.天花板吊顶式的机组连接出漏气;
15.温度调节不当;
16.房间日照或开窗。
(二)排除方法
1.重新调节开度;
2.清扫盘管;
3.排空气;
4.查明原因;
5.清洗空气过滤器;
6.调节供水阀;
7.检查冷冻水(或热水)温度;
8.重新接线;
9.去除障碍物;
10.安装正规;
11.检查风口有无障碍物;
12.检查调整风口;
13.重新设计选用;
14.修理;
15.重新调整送风档次;
16.关窗,挂窗帘。