边缘构件还要满足墙的分布筋要求吗?
dindog
dindog Lv.2
2018年07月31日 05:31:19
只看楼主

像这个剪力墙计算结果。下端边缘构件,满足规范要求的拉筋、纵筋要求以后,是否还要满足H4.7?

2018-07-31_052746.jpg

像这个剪力墙计算结果。下端边缘构件,满足规范要求的拉筋、纵筋要求以后,是否还要满足H4.7?

qq_1566872189753
2021年02月07日 09:11:29
2楼

同问,蹲个大神回复

回复
qq_1617776294818
2021年04月13日 17:22:25
3楼

是要满足的,见高规7.2.15第二款

回复
禹恒
2021年04月14日 15:43:58
4楼

首先要明确该下端L的约束边缘构件也是剪力墙(可理解为普通剪力墙增强PLus版),是不仅而且关系,即:不仅要满足剪力墙高规7.2.17条及水平计算配筋值,还需满足高规约束边缘构件7.2.15条第2款。

禹恒:补充:此L墙端为独立墙肢,没有墙身钢筋伸进来,需同时满足上述两点要求。另该约束边缘构件外面一圈的水平筋配筋满足H4.7即可。

回复
yyz639
2021年04月21日 11:49:21
5楼

边缘构件可以理解为墙的一部分,当然需要满足吧