在安全仪表系统的一些资料中,昌晖仪表经常会看到要求模式,那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢? 先来看看IEC中对其的说法 1、IEC61508-4-2010中关于安全仪表系统操作模式的定义 ①低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。 ②高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。
在安全仪表系统的一些资料中,昌晖仪表经常会看到要求模式,那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢?
先来看看IEC中对其的说法
1、IEC61508-4-2010中关于安全仪表系统操作模式的定义
①低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。
②高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。
③连续模式:安全功能将EUC保持在安全状态,作为正常操作的一部分。
2、IEC61511-2016中关于安全仪表系统操作模式的定义
①低要求模式:仅在需求时执行SIF的操作模式,以便将过程转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过1次。
②高要求模式:SIF只在需求时执行,以便将过程转换到指定的安全状态,以及要求频率大于每年一次的操作模式。
③连续模式:SIF将操作模式作为正常操作的一部分保持在安全状态。 这里的分界线是要求频率,小于1为低要求,大于1为高要求。
简单的说,低要求即安全相关系统的操作需求间隔大于验证测试间隔两倍的模式;高要求即在安全相关系统上执行的操作的需求间隔小于诊断检测/反应间隔的100倍或安全状态属于正常操作的一部分的模式。
来源:数显表http://yunrun.com.cn/product/