综合布线工程中配线架规模的计算 摘要:文章介绍了综合布线工程中常用的配线架规格,并就综合布线系统分别推导出了语音系统和数据系统在楼层配线间和设备间中配线架规模的计算公式。 关键词:综合布线 配线架计算 管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。1、语音配线架规模的计算
摘要:文章介绍了综合布线工程中常用的配线架规格,并就综合布线系统分别推导出了语音系统和数据系统在楼层配线间和设备间中配线架规模的计算公式。
关键词:综合布线 配线架计算
管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。
1、语音配线架规模的计算
在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。
1.1楼层配线间语音配线架规模的计算
在楼层配线间中,语音系统的交连场一般包括蓝场、紫/橙场和白场。根据现行的布线标准,这些交连场端接线路的模块化系数分别为:
(1)蓝场4对线;
(2)紫/橙场3对线;
(3)白场1对线(按每个语音点配一对干线计算);
配线架上规范的色标标识以及对应信息点的代码标识;各种颜色的跳线标识,跳线两端均应做永久性标签;所有标签均采用电脑或打字机打印,色标符合ANSI/TIA/EIA 606布线管理规范。
管理间的配线架上采用统一的色标来区分主干电缆、水平电缆、跳线和设备端接点.形成由同一颜色的电缆标记,参照《商业大楼通讯基础设施管理标准》ANSI/TIA/EIA 606的规定:
白场为与主干电缆的端接处;
蓝场为与水平数据电缆的端接处;
橙场为与水平语音电缆的端接处;
紫场为与设备电缆和室外电缆的端接处。
蓝场的规模应按照式(1)进行计算
按照上述端接线路的模块化系数?