一、基本资料 1.计算依据 《混凝土结构设计规范》 GB500010-2015 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2013 2.加固要求 期望构件加固后轴向压力设计值:3500kN 3.构件参数 (1)原柱参数 截面形状:矩形 截面尺寸:400mm×400.00mm 计算长度l0:3m 混凝土强度:C30
一、基本资料
1.计算依据
《混凝土结构设计规范》 GB500010-2015
《混凝土结构加固设计规范》 GB50367-2013
2.加固要求
期望构件加固后轴向压力设计值:3500kN
3.构件参数
(1)原柱参数
截面形状:矩形 截面尺寸:400mm×400.00mm
计算长度l0:3m 混凝土强度:C30
纵向受压钢筋布置:
HRB335 4根 直径 20 mm
(2)环向围束碳纤维参数
构件类型:一般构件 截面倒角半径:25mm
围束碳纤维类型:碳纤维布高强 Ⅰ 级 碳纤维单层厚度:0.167mm
二、计算过程
据《混凝土结构加固设计规范》10.4.3公式,
Acor =bh-(4-π)r2=400×400-(4-3.14)×252=159463mm2
ρs =A's0 /Acor =4x314.2/159463=0.7876%
kc =1-[(b-2r)2+h-2r)2]/[3Acor (1-ρs )]=0.48
N≤0.9[(fc0 +4σl )Acor +f'y0 A's0 ]
代入数据,
3500000≤0.9×[(14.3+4×σl )×159463+(300×1256)]
解得,σl =1.93=0.5βc kc ρf Ef εfe =0.5×1×0.48×ρf ×230000×0.0045
解得,ρf =0.0078=2nf tf (b+h)/Acor =2×nf ×0.167×(400+400)/159463
解得,nf =4.6取nf =5层
三、构造验算
长细比l/d=8≤14,截面高宽比h/b=1≤1.5,截面高度h=400≤600mm,满足规范要求。
四、结论期望构件加固后
轴向压力设计值(kN)加固形式及加固量3500围束碳纤维类型:碳纤维布高强 Ⅰ 级
碳纤维单层厚度:0.167mmm
需环向围束碳纤维层数:5层