建筑加固中,粘钢加固和碳纤维加固有着相同的加固方式,都采用粘贴式进行加固,只是使用的加固材料不同。粘钢加固使用的是钢板,碳纤维加固使用的是碳纤维布或者碳纤维板。它们都可以提高原有建筑物结构的承载力,那么问题来了,加固粘贴层数贴得越多对提高原构件承载力越好吗?原有构件承载力能否被无限增大呢? 对既有结构鉴定或者加固时,承载力是判定承重结构安全的重要指标之一,当建筑物出现承载力不足时将会影响整个建筑物的性能,易导致某些安全问题的发生,这种情况下我们就需要采取相应的加固措施。而建筑物承载力提高的幅度究竟能达到多少?这在制定加固设计方案时是需要对此做出一定的验算的。

建筑加固中,粘钢加固和碳纤维加固有着相同的加固方式,都采用粘贴式进行加固,只是使用的加固材料不同。粘钢加固使用的是钢板,碳纤维加固使用的是碳纤维布或者碳纤维板。它们都可以提高原有建筑物结构的承载力,那么问题来了,加固粘贴层数贴得越多对提高原构件承载力越好吗?原有构件承载力能否被无限增大呢?

对既有结构鉴定或者加固时,承载力是判定承重结构安全的重要指标之一,当建筑物出现承载力不足时将会影响整个建筑物的性能,易导致某些安全问题的发生,这种情况下我们就需要采取相应的加固措施。而建筑物承载力提高的幅度究竟能达到多少?这在制定加固设计方案时是需要对此做出一定的验算的。

国家规范对粘钢加固和碳纤维布加固提高结构承载力方面做出了相关限定:钢筋混凝土结构构件被加固后,正截面受弯承载力的提高幅度不应超过40%,并应验算其受剪承载力,避免受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏情况的发生。

在考虑承载力的同时,对于加固粘贴的厚度或粘贴的层数上也有一定的要求:

粘钢加固钢板厚度:

粘钢加固确定钢板的厚度只需要通过加固后件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程就可以求证出钢板的厚度啦。当计算要求超过一定厚度的钢板时可以采用分层粘贴的方式进行,但是整体钢板总厚度不宜大于10mm。

施工时应选取易于施工和保证加固质量的优质粘钢胶。

碳纤维布粘贴层数:

碳纤维布加固时粘贴碳纤维布的层数建议不超过三层,若粘贴情况有超过的可能则应考虑采用碳纤维板进行加固,并采取可靠的加固锚固措施确保结构安全。

并不是粘贴的越多越好

由此可见,加固粘贴层数并不是粘贴的越多越好。通过粘贴钢板或碳纤维布并不能无限提高结构承载力。粘钢加固或碳纤维布加固应视具体情况而定,有的可以通过计算得出具体数值,有的则可以结合实践经验采取相应措施,但无论是哪一种加固粘贴方式都不应超过施工规定的限定值。


要知道,建筑加固规范施工和对应加固材料的选择与选取合理的建筑加固方案是同等重要的事情。施邦把每一次建筑加固材料的生产都当作是成就作品一样,欢迎关注施邦,我们期待您的加入!



gc1620
2022年04月23日 10:08:35
2楼

学习了,感谢楼主的分享,希望楼主多发一些类似加固方便的帖子,楼主辛苦了!

回复
lljandchounuo
2022年04月24日 08:38:04
3楼

《混凝土结构加固设计规范》10.2.10钢筋混凝土结构构件加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度,不应超过40%。

10.2.11纤维复合材的加固量,对预成型板,不宜超过2层,对湿法铺层的织物,不宜超过4层,超过4层时,宜改用预成型板,并采取可靠的加强锚固措施。