阳台悬挑梁高30宽20 打孔16分和5分,求助
求助08
求助08 Lv.2
2018年07月23日 21:45:37
只看楼主

超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中 (1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上

超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中

(1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上

微信图片_20180723213259.png

(2)大概在玻璃孔上面的梁打孔,阳台悬挑梁下是窗户,没支撑点

微信图片_20180723213356.png

(3)梁上开孔,离下5分,离上10分

微信图片_20180723213514.png微信图片_20180723213532.png

(4)家里梁分布,红框的2个梁高55分,宽31 。蓝框的梁高30,宽20,外面就是被打孔的阳台梁

微信图片_20180723213616.png

免费打赏
求助08
2018年07月26日 20:44:07
12楼

最专业的,最权威的论坛,或者这么问,请各位大神点评这做法是否起作用? 感激不尽:

(1)大孔周围缝注入环氧树脂

(2)梁三面铲除保护层,露出混凝土,打磨成粗糙面,钢板磨亮,分别装上3块钢板,用结构胶粘好钢板和,混凝土面,3钢板焊接成一体,则U型,采用后灌结构胶方法施工,2侧钢板用螺栓对拉。(不考虑贴碳纤维因为只能抗拉,没有抗压作用)

回复
lyy2010lyy
2018年07月28日 08:51:10
13楼
学习使人进步!
回复
天高云淡09
2018年07月29日 15:42:22
14楼
路过,学习学习
回复
dumuqiao0824
2018年07月30日 18:05:07
15楼
上部钢筋没受损,受弯问题不大,但是局部受剪需要核算     如果修改 两个方向 一个是减荷载  一个是加固 

求助08:请问,梁末端局部粘钢加固如何?  比如在末端60厘米处, 梁损坏范围在末端30厘米。梁底露出混凝土粘钢板,梁两侧面用两个箍板U型固定 梁底 钢板

求助08:另外,“ 减荷载”我的理解应该是楼上阳台,特别打孔这角附近不能放重物,是这意思吗?

回复
求助08
2018年07月31日 09:46:58
16楼

从长度看,打的两孔在悬挑梁末端算起30厘米处。各位大神,求助下,如果采用粘钢加固,但不同的加固公司基本上两种意见,(1)是梁末端梁底局部粘钢加固,侧面用箍板固定;(2)是全梁(130厘米)梁底粘钢加固,侧面用箍板固定。 

不知哪种更适合我? 若是局部粘钢,粘钢长度应该多长才起作用?  请各位积极发表意见,谢谢。

回复
xingye8860
2018年07月31日 10:06:12
17楼
总结很好学习了                                                                                                  a 
回复
求助08
2018年07月31日 17:41:38
18楼
继续期盼大神们回复,给建议。
回复
求助08
2018年08月01日 14:50:22
19楼

撬开5分孔,发现芯有2钢筋,一条2.5厘米,一条小的,磁铁大小

微信图片_20180801144815.jpg微信图片_20180801144820.jpg

5分孔里面用磁铁检测,走向如下图:

微信图片_20180801144825.jpg微信图片_20180801144831.jpg微信图片_20180801144835.jpg


回复
后悔装中央空调
2018年08月01日 16:39:17
20楼
兄弟,还是找专业加固公司加固吧,就算这里的大神告诉你问题不大,你心里能安心吗?我跟你一样,我是中央空调开孔,随便主筋都没打到,现在还是决定加固修复吹了,这种事情既然发生了,那就正面它,该加固加固,现在多花的钱可能将来保命用的,加固还是有一定的道理和作用的

求助08:    兄台,您名字起得有意思,其实我也一直后悔中,为啥在梁上开孔?折磨自己。。。。。。

是要加固下安心些,也找过加固公司,不过加固公司有不同看法,也都有自己的方案,甚至同是粘钢加固,公司间做法也不一样。自己不懂,不知如何决定?方案也集中在这些(当然可以配合使用,比如3 6):

1. 敲开混凝土,焊接钢筋,再填充混凝土

2. 贴碳布

3. 粘钢

4. 立柱顶

5.梁底加大截面

6.填充两孔,保护混凝土和里面钢筋

回复
天天gt
2018年08月11日 16:48:04
21楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开