超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中 (1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上
超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中
(1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上
(2)大概在玻璃孔上面的梁打孔,阳台悬挑梁下是窗户,没支撑点
(3)梁上开孔,离下5分,离上10分
(4)家里梁分布,红框的2个梁高55分,宽31 。蓝框的梁高30,宽20,外面就是被打孔的阳台梁
2楼
难道发错版块了? 为什么没人给点补救意见,在线等
回复
3楼
没问题,受力钢筋在上面
求助08:首先,非常感谢您的回复,但毕竟影响了原来结构,会不会时间长了梁体会出现裂缝,严重的话那个位置受力后梁体会断裂的,甚至跨下来? 或者说有没有一些加固方案可推荐下? 谢谢。
回复
4楼
联系了几家加固公司,但觉得小工程,根本不接,头痛ING,自己网上总结了些方法
1. 敲开混凝土,焊接钢筋,再加填混凝土
疑问:焊接的钢筋,强度如何? 是否破坏原混凝土结构?
2.贴碳纤维修复
铲掉批灰层,露出里面混凝土,不知长时间用碳纤维胶粘贴稳定不?
3.U型钢板修复
应该用爆炸螺丝将固定U型钢板在切断钢筋部位,能否起到加固作用?
4.下用承重柱
方钢柱, 砖柱,钢筋+水泥柱等(类似地基的柱)哪个好? 这样是否又加重了我负担,带来新隐患?
5. 大孔周围缝灌压力灌胶
好像不容易实施,不知道粘连断面,起加固作用?
小白恐慌中,恳请各位专业大神指点下,感谢不尽。
回复
5楼
这论坛是全国最专业,最权威的,希望希望能得到各位大神的指点,恳请各位发言,焦虑的人万分感谢
回复
6楼
悬挑梁受力钢筋位于梁上部,只要这部分没有收到主要破坏,那么结构安全还是有保证的,但是如果打穿的洞导致内部钢筋未得到混凝土的充分保护,耐久性会有所下降。个人意见。
求助08:首先,感谢您的回复,请问应该如何补救或加固?
回复
7楼
路过 学习学习
回复
8楼
路过 学习学习
回复
9楼
学习了。
回复
10楼
对悬挑梁受弯没问题,就是得核算下打孔处的受剪承载力
求助08:首先感谢您的回复,好像出个检测报告,就得2万左右。这还不包括任何的补救或加固。 能否直接采取加固措施?
回复
11楼
路过 学习学习
回复