12楼
我觉你理解是对的,另应在双电源双回路的末端应设双投开关.
回复
13楼
我没画而已了,谢谢
回复
14楼
说的有道理,我也经常混淆双电源和双回路,但是书上好象也没明确概念。。
第一个适合2及负荷
第二个适合1及负荷。
第3个为3及负荷
回复
15楼
第二个双电源双回路,我不是很明白
正常供电时有两路市电供电?? 两路市电各进入双电双回的ATS切换开关?
因为你说第一个正常是由市电供电,那第二个肯定是二路市电.
如果市电断电,必须两个ATS都切换,第二个才能用上发电机的电?是不是这样?
回复
16楼
不对,双电源是一路是市电,一路是发机电,,并不是第二路一定是要市电
回复
17楼
我按你的图理解就是那个意思啊!!第二个正常状态下是两路市电?
回复
18楼
不是
回复
19楼
如图所示
1.正常情况,由市电供电,ATS双电源转换开关N闭合,负荷1、2、3均得电;此时负荷2由线路a和线路b两条回路供电,可称为双回路供电;
2.市电故障时,启动发电机,ATS双电源转换开关N断开、R闭合,负荷1、2得电,负荷3没电;此时负荷2仅有线路a供电,为单回路供电。
回复
20楼
双电源就是电的源头为两个.比如两路市电或者一路市电一路油机组成的系统.
双回路就是两个来回,就是所谓的两个(一正一负).
回复
21楼
这个设计有点问题吧,直接市电和发电机出线开关(断路器)做连锁就行了,至于右边负荷发电机启动如果不用就拉闸就行了.简单点说,就是市电和发电机做机械和电气连锁就OK了.
回复