有台75KW空压机,星三角起动,刚开始用是CVS250F TMD 3P 250的,没用几天就烧了。后来换成CVS250F MA 3P 220,烧了3只开关。施耐德检测说开关没问题,是短路造成的。后来换正泰NXM-320S/33002 250A后,使用正常。大家帮忙分析一下是什么原因?
有台75KW空压机,星三角起动,刚开始用是CVS250F TMD 3P 250的,没用几天就烧了。后来换成CVS250F MA 3P 220,烧了3只开关。施耐德检测说开关没问题,是短路造成的。后来换正泰NXM-320S/33002 250A后,使用正常。大家帮忙分析一下是什么原因?