施耐德CVS250F MA 3P 220的问题
zjw15889556618
2018年07月20日 16:39:54
只看楼主

有台75KW空压机,星三角起动,刚开始用是CVS250F TMD 3P 250的,没用几天就烧了。后来换成CVS250F MA 3P 220,烧了3只开关。施耐德检测说开关没问题,是短路造成的。后来换正泰NXM-320S/33002 250A后,使用正常。大家帮忙分析一下是什么原因?

2018年07月27日 14:59:53
2楼
施耐德,说的不对。怎么能是短路原因呢。短路的话开关也要跳闸保护。但是应该不是开关的事,好好查查设备。
回复

相关推荐