周期如下:(扭转系数总调不下来) 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.5495 73.12 0.97 ( 0.08+0.89 ) 0.03 2 1.4625 156.88 0.70 ( 0.60+0.11 ) 0.30 3 1.3001 177.19 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68

周期如下:(扭转系数总调不下来)
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.5495 73.12 0.97 ( 0.08+0.89 ) 0.03
2 1.4625 156.88 0.70 ( 0.60+0.11 ) 0.30
3 1.3001 177.19 0.32 ( 0.32+0.00 ) 0.68
免费打赏
天柱
2008年01月28日 21:31:16
2楼
将剪力墙尽量靠结构平面周边放。
回复
725z
2008年01月28日 23:48:43
3楼
看看空间振动图形吧,这种情况很长见,再看看质心刚心的偏离情况,总之,只有锲而不舍的探索,祝你好运。
回复
cc20080808
2008年01月29日 11:19:28
4楼
谢谢以上两位楼主的答复
回复
soutayoo
2008年01月29日 16:51:18
5楼
菜鸟提问:为什么要调整扭转系数?调整哪项的扭转系数?

如果说T1=1.5495,Tt=1.3001

Tt/T1=0.839<0.9,则符合《高规》中周期比的要求啊

望指导
回复
soutayoo
2008年01月29日 17:21:52
6楼


菜鸟提问:为什么要调整扭转系数?调整哪项的扭转系数?

如果说T1=1.5495,Tt=1.3001

Tt/T1=0.839<0.9,则符合《高规》中周期比的要求啊

望指导
回复
inzaghizk
2008年01月31日 13:16:54
7楼
确实满足要求。如果不满足的话,可以加大外围梁截面,或增加外围剪力墙截面积。
回复
qxs
2008年02月11日 09:15:37
8楼
确实满足要求。如果不满足的话,可以加大外围梁截面,或增加外围剪力墙截面积。
回复
nickylee
2008年02月16日 16:47:06
9楼
如果是框剪结构形式的话。你的周期信息总的来讲还算可以,刚柔程度不过该可以再调整一下,毕竟第二阵型和第一扭转阵型偶联的有些厉害,可以调整剪力墙的位置,使结构更加对称。如果由于建筑方案不好调整的话,则要根据结构质心和刚心的偏移情况适当增减局部位置的剪力墙厚达到结构对称。