假设一座高层建筑,高度小于地下车库,上部有商业,办公,酒店多种功能。在取室内消火栓用水量时两种算法: (1)把各种功能单独剖开,按表3.5.2不同功能取值,商业体积大于25000,取40L/s;办公高度大于15m,取15L/s;酒店体积大于25000,取20L/s;二类高层公共建筑,高度小于50m,取30L/s,经比较,最大值为40L/s,则该座建筑室内消火栓用水量为40L/s。
假设一座高层建筑,高度小于地下车库,上部有商业,办公,酒店多种功能。在取室内消火栓用水量时两种算法:
(1)把各种功能单独剖开,按表3.5.2不同功能取值,商业体积大于25000,取40L/s;办公高度大于15m,取15L/s;酒店体积大于25000,取20L/s;二类高层公共建筑,高度小于50m,取30L/s,经比较,最大值为40L/s,则该座建筑室内消火栓用水量为40L/s。
(2)不考虑各种功能分开算用水量,直接按二类高层公共建筑,高度小于50m,则该座建筑室内消火栓取30L/s。
在表3.5.2最后注第3条,写了一座多层建筑有多种功能时,要按不同功能分别计算,取最大值。那高层建筑多种功能,是也需要这样算,还是直接按表格取呢????大家觉得应该是第(1)种算法对还是第(2)种???
2楼
没有必要去纠结,按规范去做即可
回复
6楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。
回复
7楼
学习
回复
8楼
多层按功能,无住宅组合的高层按一、二类定
回复
9楼
建筑高度大于24m属高层建筑,若24m以上面积大于1000㎡,即使建筑高度小于50m,也属于一类高层。否则安二类高层。套规范“一类”“二类”高层公建。
回复
10楼
规范本身有问题的,单多层公建是按体积,到了高层又按高度,指标不统一,中间没法衔接。比如一座5层商场每层1200平方米,每层高4.5m,体积大于25000,室内消火栓流量是40L/S。但加多第6层(假设900平方米)后变成27m高的二类公共建筑,室内消火栓流量是30L/S,这明显不合理。希望规范下次能修改这个地方。本案例建议按40L/S。
回复
11楼
按第一种算法取吧,毕竟有体积大于25000的商场
回复
12楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。
回复
14楼
我的理解是按照规范应该卡一类重要公共建筑,不应卡二类,室内应该分开卡选最大的
回复
15楼
学习了