洁净空调箱到底有多长?
fajewong
fajewong Lv.2
2008年01月28日 15:10:22
只看楼主

12000风量,混合区,初中效区,表冷段,电加热区,加湿段,风机段,这个空调箱有多长?急!拜托大家了

12000风量,混合区,初中效区,表冷段,电加热区,加湿段,风机段,这个空调箱有多长?急!拜托大家了
免费打赏
luoshouping
2008年01月29日 11:09:12
2楼
找个样本参考一下就可以了。看看你选的是什么机组。
组合式空调机组的正常的在8m左右吧。
如果是用洁净空调机组的话。应该也有五米左右。不包括送回风静压箱。
回复
我是发财哥
2008年01月30日 14:26:05
3楼
找个样本看一下就行了,不同厂家不差别
回复
wgj1207
2008年01月31日 14:30:19
4楼
你打算采用那家的空调箱,把各功能段的参数报给厂家,他们会给你出机组平面图的。
回复
fajewong
2008年02月21日 16:12:01
5楼
是洁净空调,是华源的,我向他们寻过,但是没给图,我很郁闷,所以向大家求救了!
回复
zht2004
2008年02月22日 12:06:54
6楼
自己计算下不就完了,即使九段位的长度也小于7.4米;而且这么小的机组,可考虑立式组合,会更短的
回复
highair2006
2008年02月23日 11:50:01
7楼
以下数据仅供参考;各家做法略有不同:
新风及回风混合箱段 700 mm
初级加中效滤网 700 mm
维修门 600 mm
表冷段 350 mm
加热段 350 mm
加湿段(电极式) 300 mm
维修门 600 mm
风车段(12000 CMH) 1200 mm
回复
yy133730
2008年02月28日 17:32:57
8楼
厂家不同有少许差别,和处理过程息息相关。
一般洁净空调新风机组有湿度要求的话约11米,循环空调约4米。
不过你可以根据实际情况采用转角式,层叠式的来节约空间。
回复
yun32424
2008年03月03日 15:14:22
9楼
4.2米左右,最小可能在3.6米厂
回复
fajewong
2008年03月06日 10:58:38
10楼
谢谢大家的帮忙!
回复
lxbxxr
2008年03月07日 16:02:32
11楼


应该是
初级加中效滤网 700 mm
维修门 600 mm
表冷段 600 mm
加热段 400 mm
加湿段(电极式) 800 mm
(这里不需要检修,风机可以做检修)
风车段(12000 CMH) 1200 mm(此段尚需要最后确认,现在没有风机软件计算)
则一个4300MM
(如果初中效之后不加检修门,则可以缩短600MM,但是不推荐使用)


回复

相关推荐